Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

Электромагнитное излучение


Инфинити

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже!

 

 

3.4. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕУРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

3.4.1. ОценкаЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического поля (Е)в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитногополя (В), в мкТл. Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на рабочихместах персонала дифференцированно в зависимости от времени пребывания вэлектромагнитном поле.

3.4.2.Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля 50 Гц

3.4.2.1.Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всейсмены устанавливается равным 5 кВ/м.

3.4.2.2. Принапряженностях в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое времяпребывания в ЭП Т (час) рассчитывается по формуле:

Т = (50/Е) - 2, где

Е - напряженность ЭП вконтролируемой зоне, кВ/м;

Т - допустимое времяпребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

3.4.2.3. Принапряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет10 мин.

3.4.2.4.Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты недопускается.

3.4.2.5.Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно втечение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо находиться вне зонывлияния ЭП или применять средства защиты.

3.4.2.6. Времяпребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностьюЭП пр) вычисляют по формуле:

Тпр= 8 (tE1/TE1 + tЕ2Е2+ ... + tEn/TEn), где

Тпр - приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребыванию вЭП нижней границы нормируемой напряженности;

tE1tE2 tEn - время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью Е12, ... Еnч;

ТЕ1, ТЕ2, ... ТЕn - допустимоевремя пребывания для соответствующих контролируемых зон.

Приведенное время не должно превышать 8 ч.

санпин

Ссылка на комментарий

Теперь вопрос, кто у нас еще занимается замерами ЭМП, кроме Роспотребнадзора? Всякие коммерческие конторы экологов могут это сделать, не хочется связываться с госструктурами...

Ссылка на комментарий

Теперь вопрос, кто у нас еще занимается замерами ЭМП, кроме Роспотребнадзора? Всякие коммерческие конторы экологов могут это сделать, не хочется связываться с госструктурами...

 

Коммерческие экологи - они такие коммерческие. Как намеряют-намеряют, да ещё и шум поднимут в патриотических и либеральных оппозиционных пабликах, шо потом этот гараж придётся по цене микроволновки продавать. Дяде шурина жены коммерческого эколога (по совместительству - зампреда облпотребнадзора). Шах и мат!

 

Лучший способ всё испортить - создать гевалт вокруг сомнительного дела.

Изменено пользователем yatcheh
Ссылка на комментарий

Теперь вопрос, кто у нас еще занимается замерами ЭМП, кроме Роспотребнадзора? Всякие коммерческие конторы экологов могут это сделать, не хочется связываться с госструктурами...

Свяжитесь с электриками неофициально, забашляйте им за замеры или консультацию.

Ссылка на комментарий

Врядли там опасный уровень излучения. Но в случае аварии на подстанции электрическая дуга зажарит содержимое гаража.

Погугли ожоги электротравм.

Тебе это надо?

Ссылка на комментарий

Электрической составляющей там мало будет, а вот магнитной полно.... Конечно надо смотреть к чему он там пристроен.. к распредкомнате или прямо через стенку с трансформаторами, при измерениях надо прибор с двумя головками, "усики" на электрическую и "труба" на магнитную. Я со студентами метров за 5 от маленького настольного трансформатора на лабораторках  вижу отклик прибора. Называется "измеритель напряжённости электромагнитного поля типа П6-5.. какой-то, в дипломате.

По слухам НЧ магнитное поле действует медленно, но уверенно, на суставы особенно. Правда в случсе конкретно этого гаража я опасался бы его сноса или пожара, как для ТП так и для гаража. Трансы на мегаватты они очень недешёвые, а в случае пожара случайного в  гараже и перехода на ТП иск будет просто офигительный....

Ссылка на комментарий

 

Электрической составляющей там мало будет, а вот магнитной полно.... Конечно надо смотреть к чему он там пристроен.. к распредкомнате или прямо через стенку с трансформаторами, при измерениях надо прибор с двумя головками, "усики" на электрическую и "труба" на магнитную. Я со студентами метров за 5 от маленького настольного трансформатора на лабораторках вижу отклик прибора. Называется "измеритель напряжённости электромагнитного поля типа П6-5.. какой-то, в дипломате.

По слухам НЧ магнитное поле действует медленно, но уверенно, на суставы особенно. Правда в случсе конкретно этого гаража я опасался бы его сноса или пожара, как для ТП так и для гаража. Трансы на мегаватты они очень недешёвые, а в случае пожара случайного в гараже и перехода на ТП иск будет просто офигительный....

Спасибо большое за разъяснение.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...