Перейти к содержимому
Форум химиков на XuMuK.ru
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, Fr франций сказал:

Зачем же рисовать. Сфотографировать лучше)

20181212_112538.jpg

В смысле заземлен сам электролит? :ai:

Или я что-то не понял на фото? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В пластиковой ванне два потенциальных источника поражения током:

1. ТЭНы при пробое на корпус. В твердом хроме титановые вполне стоят, соответственно и заземляются внутри герметичной головки ТЭНа по схеме "корпус ТЭНа - контур заземления".

2. Возможный пробой в источнике питания ванны - заземляется одна из питающих шин.

А это... на 4 Омах вертеть надо того, кто эту дичь придумал...

Изменено пользователем Леша гальваник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
13 часа назад, dmr сказал:

В смысле заземлен сам электролит? :ai:

Или я что-то не понял на фото? 

Это ТЭН так заземлём) Тут год назад было примерно тоже что и вас. Был отдельный маленький домик под хромировку. Его снесли и поставили новый, но компания выйгравшая тендер, похоже о хромировке имело представление весьма смутное. Вот и наделали они тут косяков. Основные косяки за год убрали, но мелкие недочёты всё ещё есть.

 

13 часа назад, Леша гальваник сказал:

В пластиковой ванне два потенциальных источника поражения током:

1. ТЭНы при пробое на корпус. В твердом хроме титановые вполне стоят, соответственно и заземляются внутри герметичной головки ТЭНа по схеме "корпус ТЭНа - контур заземления".

2. Возможный пробой в источнике питания ванны - заземляется одна из питающих шин.

А это... на 4 Омах вертеть надо того, кто эту дичь придумал...

Да это всё понятно. Только что с этим теперь делать? Конструкцию менять сейчас проблематично. А вот что-то инертное поставить уже легче. Есть ЧПУ, токари, фрезеровщики, кузница, участки гальваники со всякой всячиной, в том числе и кадмием. Так что выплавить, выточить и чем-то покрыть проблем нет. Нужно только с материалом определиться.

Изменено пользователем Fr франций

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Этот "щуп" годится только для снятия статического электричества. :ag:

При попадании опасного(для жизни) напряжения, вокруг него только электролит бурлить начнет. И все.

Делайте как выше написали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У Вас ТЭН в непроводящей (керамика/кварцевое стекло/фторопласт) оболочке?

И этот щуп сделан, чтобы при пробое отработало УЗО?

Вообще, буржуины все же рекомендуют использовать непрямой нагрев - змеевики/теплооменники. В таком варианте с электробезопасностью все реализуется проще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Прикольно, медная штанга не изолированная весит над хромом и видимо с деталей обмывается электролитом и стекает в ванну и накапливает медь со страшной силой? Не проще хромом её покрыть молочным микрон 30?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
7 минут назад, stamp сказал:

Прикольно, медная штанга не изолированная весит над хромом и видимо с деталей обмывается электролитом и стекает в ванну и накапливает медь со страшной силой? Не проще хромом её покрыть молочным микрон 30?

Мож чем-то накрывают после завешивания анодов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Леш приветствую - да тут когда детали достаешь так течет с них что за пару месяцев работы электролит будет не хром класть а медь как мне кажется - у меня когда медь накапливается зеркало покрытия пропадает сразу - но у меня детали пластик автомобильный не полностью перекрытый никелем - там и подтравливает потихоньку и потом аноды не до чистишься