Перейти к содержимому
Форум химиков на XuMuK.ru
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Ефимова

Огнезащитные ЛКМ

Рекомендуемые сообщения

При нанесении второго слоя на поверхности огнезащитного покрытия образуются пузыри, далее кратеры. При чем чаще всего это происходит именно у подрядчика, в лаборатории не получается получить данный дефект

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
11 час назад, Ефимова сказал:

При нанесении второго слоя на поверхности огнезащитного покрытия образуются пузыри, далее кратеры. При чем чаще всего это происходит именно у подрядчика, в лаборатории не получается получить данный дефект

 

Значит у подрядчика кривые руки. Наносит второй слой по непросохшему первому. Или вообще у него крыша течёт, а работягам похрен - мажут от забора до обеда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отверждение не за 100 градусов

 

В 19.07.2019 в 21:48, yatcheh сказал:

 

Значит у подрядчика кривые руки. Наносит второй слой по непросохшему первому. Или вообще у него крыша течёт, а работягам похрен - мажут от забора до обеда.

В некоторых случаях  соглашусь когда второй слой наносят толстый, но первый слой 450 мкм  сухой пленки, но второй слой 1800 мкм ТМП, второй слой наносят через 2 часа, увидели занокомерность, если наносить второй слой через 2 суток то идут пузыри

з 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В лаборатории Вы такой дефект не получите, это чаще при  распылении проявляется. 

Причина - слишком много вариантов. Это может быть и качество полифосфата аммония, связующее (дисперсия или смола) и ее количество.

Нанесение я бы не сбрасывал сразу. 2 часа межслойной для огнезащиты все-таки маловато.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение