  1. Большое спасибо за ответы! Самое интересное, что до замены труб там вообще стояла обычная сталь оцинкованная и простояла 20 лет, ну конечно на ней тоже коррозии много, а нержавейка AISI304 проржавела за 3 месяца. Нержавеющую сталь выбрал сам Заказчик, мы лишь купили из этой стали детали у завода- изготовителя и смонтировали. По хим.анализу сталь именно AISI304,но аналог не 08х18н10, никеля не хватает 1% до неё, 8,43% в в образце с коррозией и 8,1% в образце без коррозии. Ну раз Вы пишете ,что в такой среде любая нержавейка заржавеет, то будем пытаться доказать это. Но вот по суду скорее всего заставят заменить сталь,чтобы аналог был именно 08х18н10 как в договоре и не важно заржавеет или нет, договор есть договор. Только вот как при покупке быть уверенным что никеля будет 9%..сертификат это одно, а на деле могут и отличаться показатели.
  2. Я сама представитель монтажной организации,которые монтировали данные воздуховоды,покупали мы их у завода поставщика,в договоре с поставщиком указано что трубы aisi304 соответствуют 08х18н10. Соответственно мы заключили договор с нашим заказчиком тоже на таких условиях. В итоге сейчас идет коррозия и ищут виновных,заказчик прикопались что aisi304 у нас это не 08х18н10, а 12х18н9 и требуют возврата денег ,т.к по их мнению пошла коррозия именно из-за этого факта. Анализ стали делали в аккредитованной лаборатории Северстали,тут есть все доказательства что анализ достоверный. Среда для опытов в лаб.шкафах,кислоты,подходит ли для aisi304??: Азотная - 50%; 10%; конц.100%­ Серная - 26%; конц.100%­ Соляная - 50%; конц. 100%
  3. Последний ответ похож на стеб...но мне сейчас не смешно,ибо эта лаборатория,где установлена эта вентиляция прицепились к тому,что аналог aisi304 не тот по факту, что в договоре указан и хотят подавать в суд,т.к уверены что коррозия именно из-за этого. Спасибо тем кто ответил,будем настаивать на экспертизе соответствия стали и транспортируемой среды
  4. Спасибо за ответы. По анализу мы попадаем на аналог 12х18н9,а в договоре поставки указано 08х18н10,вот и вопрос стоит ли претензию поставщику писать,что не исполнил условия договора
  5. Всем добрый день. Возможно тут есть люди, кто мог бы подсказать мне в моей проблеме. Имеются воздуховоды из нержавеющей стали AiSI304, толщина 0,55мм, без какой либо обработки внутри. По ним транспортируются пары серной, соляной, азотной кислот. Это вытяжка от химического шкафа. На воздуховодах стала образовываться коррозия, подскажите, пожалуйста, можно ли вообще AISI 304 с такими кислотами использовать? И еще вопрос.. AISI304 это аналог 08х18н10, мы сделали анализ стали и он показал что никеля 8,4%,углерода 0,07%, хром 18,3%, а для 08х18н10 должно быть не менее 10% никеля, т.е это соответствует аналогу 12х18н9 а не 08х18н10, насколько это критично?? в договоре с поставщиком было указано, что AISI304 соответствует 08х18н10,т.е есть нарушение с его стороны
×
×