Вот не поверишь, ни разу преднамеренно полотно не красил, максимум простыни отбеливал. А потому для меня вопрос о количестве потоков остался не раскрыт. Стадия промывки есть?
Да есть.Но образец воды(для анализов) взят после усреднителя т.е.все воды:после промывки,после покраски,после отбелки и др.уже перемешались.
-
Исходно у вас по составу один поток сбросовых вод? Или всё-так смесь от разных процессов?
У нас производство по крашению трикотажного полотна в основном активными и незначительно прямыми красителями.
Если построю два бассейна по 50 мт.куб (или поставлю два 40 футовых контейнера) я смогу решить проблему очистки?Как?
Вообще каких объёмов бассейны мне нужны для очистки стоков 2500 мт.куб/сутки?
-
Вообще чистить такие стоки ужасно дорого любым способом. Это нужно парочку бассейнов, например бетонных, каждый кубов на 50. Теоретически - электродиализ прост,
Если построю два бассейна по 50 мт.куб (или поставлю два 40 футовых контейнера) я смогу решить проблему очистки?Как?
Электро диализ поможет?
-
Вот получил лабороторные данные по составу сточных вод (см фото)
извините за ошибку: "С учредителя" читать "с усреднителя" -
Разбавлять нужно.
Это концентрированный сток, а Вы хотите его чистить технологией предназначенной для очистки разбавленых стоков.
Для начала, сколько стоков такого состава у Вас в час получается?
Чем разбавлять?
Разве эта технология для очистки разбавленых стоков.?(ссылки есть?)
У нас сток 1000 м.куб/сутки значит в час 1000/24=41,7 м.куб/час
-
При покраске трикотажного полотна:
На входе вода с рН 7 и мягкостью 0
Затем добавляется согласно технологии крашения(поэтапно):
1,Ионоуловитель 0,4 гр/л
2,уксусная к-та 0,3 гр/л
3,антипиллинг 0,4 гр.л
4,Соль поваренная 10-100 гр.л
5.краситель активный 0,01-9 %(веса окрашиваемого полотна)
6,сода каустическая 0,5-2,5 гр.л
сода кальцинированная 5-20гр.л
7.уксус к-та 0,6-1,5 гр.л
8.мыло 0,4-1,5 гр.л
9.уксус 0,5-1 гр.л
10.ионоуловитель 0,2-0,5 гр.л
Это всё смешивается при температуре до 80 град.После покраски трикотажного полотна сливается в сток.После очистки мне нужно получить сток отвечающий нормативам ПДК (мг/л)
рН 6,5-7,2
взвешенные вещества 500
СПАВ 20
сульфаты 500
хлориды 350
ХПК 500
БПК 30
Отсутствие плёнки нефтепродуктов ,масел,жиров
отсутствие запахов и прикусов
окраска прозрачная
Что может помочь мне добиться этих результатов?
Внешний вид стока виден на фото лабораторной установки. -
А-ууу.Кто нибудь есть из знатоков в области очистки сточных вод при помощи электрохимии.Отзовитесь,помогите советом!
-
Осадок это хорошо. Попробуйте подкислить воду с рН 12 после Вашей очистки до рН 7-8... Упадет осадок гидроокиси алюминия, которая плавала при рН 12 в виде алюмината.
Подкислить ,это добавить кислоты? после очистки или до(но я хотел бы достичь результата без добавления чего либо)?У меня осадок не плавает ,а оседает как видно на фото.
-
-
=1/(0,23*0,85*0,9)=1/0,17595=5,6834 мт.куб
-
Коагулянты работают только тогда, когда образуется осадок (это зависит от рН раствора, для алюминия это 6-7,5). Осадок "соосаждает" взвеси и сорбирует на своей достаточно большой поверхности органику (этим и достигается снижение ХПК). В той установке, которую Вы видели, снижение рН скорее всего достигается дозированием кислоты (обычно серной - она дешевле), либо она работает со стоками с рН близким к нейтральному.
у меня образовывался довольно приличный осадок.(это зависит от рН раствора, для алюминия это 6-7,5).а при рН выше 7,5 осадок не должен выпадать?
При электро коагуляции ХПК и БПК снижается?
В установке которую я видел кислоту не добавляли!
Хотя я видел что добавляли соль поваренную(NaCl)
Большое спасибо за ссылки!
-
50 кубов в час это достаточно много...
Подозреваю, что конкретно эта схема очистки (коагуляция алюминием) конкретно на этих сточных водах (рН 12) либо не работала никогда, либо работала, но с соответствующим подкислением до рН 7-7,5 (дозирование серной кислоты), флотацией/отстаиванием/фильтрованием осадка.
При таком высоком рН выпрямитель (это у Вас ТВ 12/1600), конечно, не помешает, но можно и без него - т.н. гальванокоагуляция - алюминиевые обрезки в стальных корзинах. Вобщем-то разница только в способе подачи коагулянта (а его можно и в виде раствора соответствующих солей лить).
В любом случае схему очистки придется подбирать в лаборатории в стаканчиках применительно конкрено к Вашему стоку.
З.Ы. Кроме электрокоагулятора, какое оборудование есть на станции водоочистки?
Я сам собираюсь построить такую установку.Установка показанная на фото действующая и на нём нормально регулируется рН после очистки получают достаточно прозрачную воду.Мне увидеть её разрешили но всю технологию не разяснили(ноу хау).Там есть несколько водяных насосов и две большие ёмкости(усреднитель и отстойник).
Я лабароторную установку сделал.Смог получить достаточно прозрачный раствор но нужный рН не получается.
Где можно найти тех описание и эл.схему ТВ 12/1600.(в инете не смог найти)
-
у нас расход воды до 1000 куб.м.в сутки.Поэтому надо придумать ускоренный метод очистки.
А насчёт БПК и ХПК воды что скажете.А как эти показатели можно регулировать при помоши электрохимии?И вообше где можно по лучше ознакомится с методами электрохимочистки сточных вод красильного производства?
Подойдёт ли этот выпрямитель для хим очистки наших объёмов?Какая у него модель и характеристика не знаю.
-
А на каких электродах можно очистить?Электроды растворяются для получения коагулянта,который помогает выпадению в осадок растворённых красителей.У меня установка для электрокоагуляции.рh замерил в лабаратории получилось 12,но это всё равно много.
Значит для понижения рh мне нужно алюминивый электрод сделать анодом?
-
Здраствуйте друзья.
Кто может подсказать,как регулировать Ph воды при электрохимической очистка сточных вод.
У меня электролизер ёмкостью 2500 литров,электроды железо и алюминий,ток могу дать до 1500А напряжение до 15В.
Ph сточной воды доходит до 14 ,а на выходе (после очистки) нужен 7.(у нас красильное производство)
Как влияет электролиз на ХПК и БПК воды?
электросхема
в Электрохимия
Опубликовано