  1. Парение "убивает" бесконтактные моментом. Ставили ультразвуковые, они быстро покрываются конденсатом, и показывают 130%, при пустой ёмкости
  2. У поплавковых ( типа "Дельфин" ), не редко залипают герконы, приходится вынимать длинный датчик целиком. Если учесть, что он весь к кислоте при этом... К тому же это уровнемер, а у меня короткий электрод на крышке бака.Это аварийный датчик переполнения, как дополнение, на случай если основной уровнемер врёт. Кислота,при закачке, достигает неизолированного кончика электрода, и возникает рабочая электрическая цепь: электрод - стенка бака ( как "минус" ) Намазал я таки резьбу "литолом" - неделю держит. Большое спасибо за ответы.
  3. Прелюдия: Имеется бак с азотной кислотой, на котором установлен датчик аварийного уровня. Датчик электродный. За исключением кончика электрода и резьбы крепления датчика, покрыт пластиком. Кислота, как известно, "парит", и, как результат, по поверхности возникает электрическая цепь. Таким образом за сутки имею 5-6 ложных срабатываний.Приятного мало, когда надо несколько раз карабкаться на эту проклятущую бочку, и протирать датчик. Теперь собственно вопрос: Если я резьбу покрою смазкой типа "Литол" или ей подобной, сожрёть? Али НЕ сожрёть азотка смазку? Или посоветуйте какое иное средство, только не запредельно дорогое. Спасибо. С ув., Александр.
×
×
  • Создать...