adamas Опубликовано 14 Октября, 2014 в 07:37 Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 07:37 1. Если я правильно поняла, то вот это Q будет одинаковым и для конденсатора и для рубашки? Да, ограничение по температуре жидкости в реакторе есть - 70 градусов. 2. Поэтому-то, задавая ограничения по этой температуре и давлению (50 мм рт ст), думаю, количество отпаренной воды будет всегда фиксированным. А реактор да, с мешалкой, правда, не знаю, какая лучше - турбинная или пропеллерная. Для синтеза надо очень эффективное перемешивание, а потом для отпаривания вроде тоже, чтобы интенсивнее было соприкосновение с обогревной площадью... А что такое выносная поверхность нагрева? 1. практически да 2. температура кипения и давление пара зависят от концентрации раствора, где-то до 30% мало ощутимо, потом надо смотреть. еще и вязкость будет расти. выносная поверхность нагрева - это подогреватель, установленный за пределами реактора, через него циркулирует испаряемая жидкость, подогревается, и в реакторе испаряется.Это если не хватает рубашки для нагрева. при интенсивном испарении возможно пенение, может понадобиться пеногаситель. Ссылка на комментарий
terri Опубликовано 15 Октября, 2014 в 10:25 Автор Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 10:25 (изменено) Большое спасибо! Если я все, действительно, правильно понимаю, верны ли мои рассуждения в расчете расхода испаряемой воды? 1. Имея площадь рубашки (для простоты предположим, что на такую же высоту будет наполнен и реактор), коэффициент теплопередачи 1000 Вт/(м2*С) и перепад температур 20 градусов, можем посчитать Q. 2. Это Q также можно посчитать, как 2,5 умножить на расход испаряемой воды и все это поделить на 3600. 3. В итоге можно посчитать расход = F*k*20*3600/2,5*1000000 (кг/с). Правильно ли это? Изменено 15 Октября, 2014 в 10:27 пользователем terri Ссылка на комментарий
adamas Опубликовано 15 Октября, 2014 в 11:50 Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 11:50 Для рубашки 1000 Вт/(м2*С) многовато будет, это с циркуляцией от 1 м/с, правильной рубашой (без застойных зон). расход = F*k*20/(2,5*1000000) (кг/с). Дальнейшие подробности имеют смысл при понимании технологического процесса. Ссылка на комментарий
tvv385 Опубликовано 15 Октября, 2014 в 13:05 Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 13:05 Кипение в перегонном кубе получить тоже не так-то просто, даже если подведете тепло к рубашке и мешалка обеспечит хорошую конвекцию - все равно может работать только открытый поверхностный слой, особенно если перепад Т небольшой чтобы обеспечить образование пузырей пара. (Проблема та-же что и с сухим теплообменником, только в другую сторону ) Так что тут возможно что будет тоже проще прокачивать насосом и лить на теплообменник испарителя. (на худой конец можно подумать о каком-то "бурбуляторе", например совмещенном с той-же мешалкой - испаряется лучше если уже есть готовая поверхность раздела жидкость-пар, в противном случае может потребоваться сильный перегрев и резкие испульсы кипения могут не понравиться Кстати у меня в новом заводском холодильнике такой эффект - из-за этого шумит "волнами" когда начинается бурное кипение, блин, даже через закрытую дверь шум неприятный - лучше бы сам делал...) PS при испарении смеси будет еще один лимитирующий эффект - компонент испаряется только с поверхности, и смесь на поверхности обогощяется оставшимися трудно кипящими комонентами, и дальше испарение прекращается, испаряться не чему, этот обедненный слой "блокирует" испарение, хотя в объеме еще полно... (Так что надо проверять какая будет мощность и скорость диффузии и перемешивания) Ссылка на комментарий
terri Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:07 Автор Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:07 Для рубашки 1000 Вт/(м2*С) многовато будет, это с циркуляцией от 1 м/с, правильной рубашой (без застойных зон). расход = F*k*20/(2,5*1000000) (кг/с). Дальнейшие подробности имеют смысл при понимании технологического процесса. Огромнейшее спасибо! :up: Теперь себя чувствую немного вооруженной. И расчет по этой формуле принес уже положительный результат. В 3м3 реакторе никак не могли повысит скорость отпарения. Резултат по формуле показал, что расход может быть повышен в три раза. Стали думать, в чем причина и нашли - на крышке реактора много разных отверстий, пар шел через периметр 100 мм. Теперь решили трасу сделать через отверстие 400 мм. Так что, еще раз, огромное спасибо! Ссылка на комментарий
terri Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:17 Автор Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 18:17 PS при испарении смеси будет еще один лимитирующий эффект - компонент испаряется только с поверхности, и смесь на поверхности обогощяется оставшимися трудно кипящими комонентами, и дальше испарение прекращается, испаряться не чему, этот обедненный слой "блокирует" испарение, хотя в объеме еще полно... (Так что надо проверять какая будет мощность и скорость диффузии и перемешивания) А разве интенсивное перемешивание не обеспечивает то положение вещей, что не будет обедненного слоя, что все здорово будет перемешано? Для меня стало огромной радостью, что хоть что-то в общих чертах могу рассчитать. А такие детали, как скорость диффузии - это пусть специалисты делают. У меня единственно может возникнуть вопрос. Да, для отпарения воды можно посчитать расход, если известна площадь обогрева. А вот если мне надо, предположим, отпарить азеотроп метилизобутилкетон-вода, состав которого на 80 процентов состоит из кетона. Тут как быть? Ссылка на комментарий