Добрый вечер. Столкнулся с ускоренной коррозией на подводящих оцинкованных (стальных) трубах к полотецесущителю  :rolleyes: Причем наблюдается следующая зависимость:

1 Более интенсивно проходит на горизонтальных участках под слоем отложения обычной ржавчины (гидратированная окись железа) см фото1

2 Более интенсивно проходит и имеет большее количество кольцевых свищей на верхнем подводящем горизонтальном участке где скапливается больше "рыжей грязи" чем на нижнем.

3. На месте свища остается пористое не растворимое рыхлое вещество черного или темно-серого цвета.

4 Скорость этой кольцевой коррозии превышает скорость ржавения обычной не оцинкованной трубы раз в 10 в тех же самых условиях.

Обычно кольцевую коррозию объясняют наличием в сплаве (сталь) примесей менее активных чем Fe металлов таких например как кадмий, олово, свинец и др. А более интенсивный процесс в пазухах, трещинах, полостях сварных швов наличием укрытых наносной ржавчиной локальных зон электролита.

Но электролитическая реакция в таких зонах должна тормозиться или да же менять направление из-за роста концентрации окисла железа.

А нельзя ли предположить исходя и того что Zn и Fe в ряду напряженности являются соседями что Zn и Fe меняются местами. Локальным не большим по размеру анодом становиться кольцевая зона лишенная цинкового покрытия, а вся остальная часть оцинкованной трубы превращается в катод? Разница между площадью катода и анода объяснила бы скорость кольцевой коррозии. А присутствие гидроксида железа (ржавчины) влияло бы на направление этой самой окислительно- восстановительной реакции. По аналогией с оловянной чумой порождение ржавчиной новой ржавчины такой процесс можно было бы назвать "железной чумой" :rolleyes:

post-119798-0-30142200-1465413719_thumb.jpg

post-119798-0-85638000-1465413720_thumb.jpg

post-119798-0-87066800-1465413719_thumb.jpg

Ссылка на сообщение

Вопрос от технаря. У Вас случайно по батареям никаких заземлений/занулений электричества нет? Такое часто практикуется в домах постройки до 2010 года.

Ссылка на сообщение

Как будто с мастерсити никуда не уходил :rolleyes: Остается только вспомнить про блужающие токи :rolleyes:

 

Сергей Крутиев. В доме трехпроводка. Это значит что есть земля- PE. Вернее да же в доме з-х фазка.

 

Иван 1978. Дефект трубы. Требуется объяснить тот факт что свищи строго внизу по трубе и укрыты они слоем ржавчины. Требуется объяснить связь. Третья протечка была по сварному шву или по по примыкающему к нему телу трубы, то же внизу.

Ссылка на сообщение

Если не электричество, то возможно просто в теплоносителе есть твердые частицы, которые оседают на дне горизонтального участка трубы с меньшей скоростью потока. Осевшие частицы видимо и вызывают коррозию.

А что за мастерсити?


Кстати возможно они и не оседают эти частицы. Просто истирают цинк с поверхности трубы, а поскольку они тяжелее воды то проносятся в основном в нижней части горизонтального участка.

Ссылка на сообщение

Осела обычная ржавчина наносная и толстым слоем. Вентили на ПС (полотенцесушитель) были закрыты 99% времени. Ржавчина скопилась на верхнем отводе ПС т.к. подача воды сверху. Вне зоны поражения цинк присутствует. На фото нижний отвод с не сквозным свищем строго внизу удаленный в профилактических целях. Повторюсь больше повреждений на верхнем отводе к ПС.

Ссылка на сообщение

я не понял - а что внутрянку водопроводной трубы допускается цинковать?

СНиП я наизусть не знаю. А что есть какие-то опасения по этому поводу?

Осела обычная ржавчина наносная и толстым слоем. Вентили на ПС (полотенцесушитель) были закрыты 99% времени. Ржавчина скопилась на верхнем отводе ПС т.к. подача воды сверху. Вне зоны поражения цинк присутствует. На фото нижний отвод с не сквозным свищем строго внизу удаленный в профилактических целях. Повторюсь больше повреждений на верхнем отводе к ПС.

А как это противоречит гипотезе о твердых частицах, которые просто повредили оцинковку?

Ссылка на сообщение

я не понял - а что внутрянку водопроводной трубы допускается цинковать?

Да допускается но как ни странно не рекомендуется установка оцинкованной трубы именно на горячее водоснабжение (ГВС). В цивилизованных странах на ГВС такую трубу ставить запрещено. Но только на горячюю :rolleyes:

СНиП я наизусть не знаю. А что есть какие-то опасения по этому поводу?

А как это противоречит гипотезе о твердых частицах, которые просто повредили оцинковку?

Да не было циркуляции. Вентиля закрыты были. Да и циркуляции нет вообще в стояке как и температуры. Менее 40 C

Ссылка на сообщение

Да не было циркуляции. Вентиля закрыты были. Да и циркуляции нет вообще в стояке как и температуры. Менее 40 C

А теплоноситель для ПС это часть системы отопления или как в хрущевках обратка от горячей воды?

Ссылка на сообщение