  1. Доброго времени суток. Во время эксплуатации водоподготовки для парового котла я столкнулся со следующей проблемой. На выходе из обратного осмоса pH воды по непонятным для меня причинам периодически падает до 4.2. Система водоподготовки: -вода с городского водопровода проходит 50 микронный фильтр грубой очистки ( на выходе pH ~7.5); -дальше идёт солевые смягчители воды; -после система обратного осмоса с встроенным фильтром (25 микрон) на входе;(на выходе pH ~4.5!!!, проводимость 5 мкСм); -дальше ионное обменные колонны после них вода поступает в расходную ёмкость ( на выходе из колон и расходной ёмкости pH ~4.5, проводимость 0.05 мкСм); Падение pH в основном наблюдалось в летний период. На протяжении недели pH может меняться от 4.5 до 7.2 (на выходе из осмоса). Система водоподготовки сравнительно новая (1 год в эксплуатации). Ошибка измерения минимальна (измерение после калибровки, усреднённое значение по 10 измерениям). Измерения ручным прибором, при работающем осмосе, в проточной воде (открытая ёмкость). Специалистами - указали на активность воды после обратного осмоса, то есть вода набирается элементов при контакте с атмосферой. Всё было бы хорошо но вода имеет контакт с атмосферой только в расходной ёмкости. Лабораторные анализы воды после осмоса помогут выявить причину? Мои знания в химии поверхностны, поэтому сильно не критикуйте.
×
×