Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru
β

Пары кислот и нержавейка AISI304


Елена35

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже! 200 руб. на 1-й заказ по коду vsesdal143982

Всем добрый день. Возможно тут есть люди, кто мог бы подсказать мне в моей проблеме.

Имеются воздуховоды из нержавеющей стали AiSI304, толщина 0,55мм, без какой либо обработки внутри. По ним транспортируются пары серной, соляной, азотной кислот. Это вытяжка от химического шкафа. На воздуховодах стала образовываться коррозия, подскажите, пожалуйста, можно ли вообще AISI 304 с такими кислотами использовать?

 

И еще вопрос.. AISI304 это аналог 08х18н10, мы сделали анализ стали и он показал что никеля 8,4%,углерода 0,07%, хром 18,3%, а для 08х18н10 должно быть не менее 10% никеля, т.е это соответствует аналогу 12х18н9 а не 08х18н10, насколько это критично?? в договоре с поставщиком было указано, что AISI304 соответствует 08х18н10,т.е есть нарушение с его стороны

Ссылка на комментарий

Всем добрый день. Возможно тут есть люди, кто мог бы подсказать мне в моей проблеме.

Имеются воздуховоды из нержавеющей стали AiSI304, толщина 0,55мм, без какой либо обработки внутри. По ним транспортируются пары серной, соляной, азотной кислот. Это вытяжка от химического шкафа. На воздуховодах стала образовываться коррозия, подскажите, пожалуйста, можно ли вообще AISI 304 с такими кислотами использовать?

 

И еще вопрос.. AISI304 это аналог 08х18н10, мы сделали анализ стали и он показал что никеля 8,4%,углерода 0,07%, хром 18,3%, а для 08х18н10 должно быть не менее 10% никеля, т.е это соответствует аналогу 12х18н9 а не 08х18н10, насколько это критично?? в договоре с поставщиком было указано, что AISI304 соответствует 08х18н10,т.е есть нарушение с его стороны

В стали AISI 304 может быть от 8 до 11 % никеля, так что всё ок . По углероду тоже всё нормально, его у вас меньше 0,08%

Нержавейка эта более-менее стойка в азотной кислоте, в соляной и серной же окисляется влёт даже при комнатной температуре

Изменено пользователем Romius87
Ссылка на комментарий

Спасибо за ответы. По анализу мы попадаем на аналог 12х18н9,а в договоре поставки указано 08х18н10,вот и вопрос стоит ли претензию поставщику писать,что не исполнил условия договора

Ссылка на комментарий

Спасибо за ответы. По анализу мы попадаем на аналог 12х18н9,а в договоре поставки указано 08х18н10,вот и вопрос стоит ли претензию поставщику писать,что не исполнил условия договора

Конечно писАть! Причём указать, что в соседней (ближней, дальней, у чёрта на куличках) лаборатории стоИт именно нужная сталь и ни чегошеньки там не ржавеет (приложить фото), а у Вас ржавеет (приложить фото с ужасными красными стрелками). Пусть меняют, иначе суд, банкротство и пожизненная тюрьма их руководству с ежедневным саморасстрелом в тюремном карцере :bx:   

Ссылка на комментарий

Последний ответ похож на стеб...но мне сейчас не смешно,ибо эта лаборатория,где установлена эта вентиляция прицепились к тому,что аналог aisi304 не тот по факту, что в договоре указан и хотят подавать в суд,т.к уверены что коррозия именно из-за этого. Спасибо тем кто ответил,будем настаивать на экспертизе соответствия стали и транспортируемой среды

Ссылка на комментарий

Немножко вмешаюсь. Писать претензию можно, только в чем смысл? По коррозионной стойкости указанные стали практически не различаются. И если поставщик с Вами даже согласиться и проведет замену, то Вам от этого лучше не станет. На Вашу систему лучше было запроектировать полимерные газоходы.

Ссылка на комментарий

Спасибо за ответы. По анализу мы попадаем на аналог 12х18н9,а в договоре поставки указано 08х18н10,вот и вопрос стоит ли претензию поставщику писать,что не исполнил условия договора

Вам придется доказать, что у вас правильный анализ, что лаборатория сертифицированна и т.д..

Ссылка на комментарий

Я сама представитель монтажной организации,которые монтировали данные воздуховоды,покупали мы их у завода поставщика,в договоре с поставщиком указано что трубы aisi304 соответствуют 08х18н10. Соответственно мы заключили договор с нашим заказчиком тоже на таких условиях. В итоге сейчас идет коррозия и ищут виновных,заказчик прикопались что aisi304 у нас это не 08х18н10, а 12х18н9 и требуют возврата денег ,т.к по их мнению пошла коррозия именно из-за этого факта. Анализ стали делали в аккредитованной лаборатории Северстали,тут есть все доказательства что анализ достоверный. Среда для опытов в лаб.шкафах,кислоты,подходит ли для aisi304??:

Азотная - 50%; 10%; конц.100%­

Серная - 26%; конц.100%­

Соляная - 50%; конц. 100%

Ссылка на комментарий

Азотная - 50%; 10%; конц.100%­

Серная - 26%; конц.100%­

Соляная - 50%; конц. 100%

не бывает соляной 50% кислоты, максимум 40%.

Судя по количеству HCl и азотки не подходит.

Изменено пользователем aversun
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...