Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru
β

химическая очистка котла


Евгений Буш

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже! 200 руб. на 1-й заказ по коду vsesdal143982

После промывки надо сливать раствор ингибированной соляной кислоты 3-х %-ый в хоз-фек. канализацию. Раствор необходимо нейтрализовать, будем это делать кальцинированной содой.

Если нейтрализовать в дополнительной ёмкости (где полная растворимость содержимого не обязательна), нельзя ли будет заменить соду более дешёвым мелом (расход приблизительно одинаковый)?

Ссылка на комментарий

???

А какими ингибиторами Вы пользуетесь?

Начинал работать с формалином, но поскольку вводил его в контур перед промывкой стал жалеть себя.

Аромат солянки по сравнению с ним просто нектар,далее работал с уротропином, но чаще применял готовую ингибироавнную солянку. Брал и беру ее на Дзержинском Капролактаме, сечас, по- моему, они вводят Казанский ингибитор "Напор-КБ"

Поясню как могу фразу "не те ингибиторы"

Более всего это относится к цене, а не к их физ-химсвойствам и составу компонентов.

Ссылка на комментарий

Если нейтрализовать в дополнительной ёмкости (где полная растворимость содержимого не обязательна), нельзя ли будет заменить соду более дешёвым мелом (расход приблизительно одинаковый)?

Спасибо за совет! Не пробовал его заказывать ни разу.

Все таки таких котлов с большим объемом воды было немного, а потом меня набаловали коллеги с железной дороги и ЗХЗ кальцинированную соду и тринатрийфосфат я брал относительно недорого.

Ссылка на комментарий
  • 3 года спустя...

НПП «Лаборатория водной химии» является разработчиком
, изготовителем и поставщиком средств серии «ЛВХ», предназначеных для очистки существующих отложений и подавления процесов накипеобразования, коррозии и биообростания,
для стабилизации водооборотных циклов, биоцидной обработки и отмывки трубопроводов и оборудования от отложений.

Средства серии «ЛВХ» выпускаются согласно ТУ и имеют Заключение государственной СЭС.

Применение реагентов серии «ЛВХ» позволяет минимизировать балансы водопользования и обеспечить:

·
безнакипный режим эксплуатации технологического, теплообменного оборудования и котлоагрегатов;

·
снижение скорости коррозии до нормативных значений;

·
подавления процессов биообростания и подшламовой коррозии;

·
уменьшение затрат на электроэнергию;

·
б
езперебойную работу оборудования

 

 

Реагенты, выпускаемые нашим предприятием используются в водооборотных системах закрытого и открытого типа; системах теплоснабжения; водогрейных котлоагрегатов; парогенераторах низкого, среднего и высокого давления; обратноосмотических и ионообменных установках, и прочем технологическом и теплообменном оборудовании.

В случае Вашей заинтересованности наше предприятие выполняет широкий комплекс лабораторных исследований воды, отложений, продуктов коррозии и т.д. ,готовы подобрать необходимые средства серии «ЛВХ», а также разработать программу проведения испытаний непосредственно на водооборотных циклах.

 

 

Подробно: +38 (044)390-36-59

+38 (095)773-51-08

http://ingibitor.com.ua/rus/

post-98418-0-73646500-1382956042_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
  • 3 года спустя...

Коллеги, доброго дня. У себя пробовали разные кислоты и технологии на ДКВР-4/13. Пришли к выводу, что прежде чем мыть, нужно взять образцы накипи и попробовать кислоты, концентрации и температуры. Ну примерно как в этом примитивном опыте: http://inev.ru/index.php?page=productions&id=50

Примерно так и делали. Остановились на сульфаминовой кислоте 4-5%, температура 75С. Моет неплохо, по времени мы не ограничены. Ингибиторов ОП-7, ОП-10 под неё не нашли. Бак промежуточный делали, поскольку при реакции выделяется СО2 и сильно выдавливает раствор из котла, несмотря на сброс газа через клапана. При объеме котла 5,55 кубов бак сделали на 2 куба - хватило. По мере промывки кислотность падает с 1 до 3-4 рН. Когда прекращается реакция - всё, котёл помыт. Добавляем соду до рН 7-8 и сбрасываем в промку. Потом промываем водой. Всё, делов на 3 копейки. Да, насос обычный взяли, нержавку в простом исполнении. Сделали уже более 10 промывок - уплотнения держат)

Ссылка на комментарий

Благодарю! А если речь идёт о солях жесткости, это применимо также? У нас накипь именно слои жёсткости - Са в основном.

Применимо, защищаете то вы не соли жесткости, а металл.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...