Вася Химикат Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 16:54 Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 16:54 После промывки надо сливать раствор ингибированной соляной кислоты 3-х %-ый в хоз-фек. канализацию. Раствор необходимо нейтрализовать, будем это делать кальцинированной содой. Если нейтрализовать в дополнительной ёмкости (где полная растворимость содержимого не обязательна), нельзя ли будет заменить соду более дешёвым мелом (расход приблизительно одинаковый)? Ссылка на комментарий
Евгений Буш Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 12:54 Автор Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 12:54 ??? А какими ингибиторами Вы пользуетесь? Начинал работать с формалином, но поскольку вводил его в контур перед промывкой стал жалеть себя. Аромат солянки по сравнению с ним просто нектар,далее работал с уротропином, но чаще применял готовую ингибироавнную солянку. Брал и беру ее на Дзержинском Капролактаме, сечас, по- моему, они вводят Казанский ингибитор "Напор-КБ" Поясню как могу фразу "не те ингибиторы" Более всего это относится к цене, а не к их физ-химсвойствам и составу компонентов. Ссылка на комментарий
Евгений Буш Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:01 Автор Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:01 Если нейтрализовать в дополнительной ёмкости (где полная растворимость содержимого не обязательна), нельзя ли будет заменить соду более дешёвым мелом (расход приблизительно одинаковый)? Спасибо за совет! Не пробовал его заказывать ни разу. Все таки таких котлов с большим объемом воды было немного, а потом меня набаловали коллеги с железной дороги и ЗХЗ кальцинированную соду и тринатрийфосфат я брал относительно недорого. Ссылка на комментарий
Галина1 Опубликовано 28 Октября, 2013 в 10:28 Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 10:28 НПП «Лаборатория водной химии» является разработчиком , изготовителем и поставщиком средств серии «ЛВХ», предназначеных для очистки существующих отложений и подавления процесов накипеобразования, коррозии и биообростания, для стабилизации водооборотных циклов, биоцидной обработки и отмывки трубопроводов и оборудования от отложений. Средства серии «ЛВХ» выпускаются согласно ТУ и имеют Заключение государственной СЭС. Применение реагентов серии «ЛВХ» позволяет минимизировать балансы водопользования и обеспечить: · безнакипный режим эксплуатации технологического, теплообменного оборудования и котлоагрегатов; · снижение скорости коррозии до нормативных значений; · подавления процессов биообростания и подшламовой коррозии; · уменьшение затрат на электроэнергию; · б езперебойную работу оборудования Реагенты, выпускаемые нашим предприятием используются в водооборотных системах закрытого и открытого типа; системах теплоснабжения; водогрейных котлоагрегатов; парогенераторах низкого, среднего и высокого давления; обратноосмотических и ионообменных установках, и прочем технологическом и теплообменном оборудовании. В случае Вашей заинтересованности наше предприятие выполняет широкий комплекс лабораторных исследований воды, отложений, продуктов коррозии и т.д. ,готовы подобрать необходимые средства серии «ЛВХ», а также разработать программу проведения испытаний непосредственно на водооборотных циклах. Подробно: +38 (044)390-36-59 +38 (095)773-51-08 http://ingibitor.com.ua/rus/ Ссылка на комментарий
andreyvkolosov Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:04 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:04 Коллеги, доброго дня. У себя пробовали разные кислоты и технологии на ДКВР-4/13. Пришли к выводу, что прежде чем мыть, нужно взять образцы накипи и попробовать кислоты, концентрации и температуры. Ну примерно как в этом примитивном опыте: http://inev.ru/index.php?page=productions&id=50 Примерно так и делали. Остановились на сульфаминовой кислоте 4-5%, температура 75С. Моет неплохо, по времени мы не ограничены. Ингибиторов ОП-7, ОП-10 под неё не нашли. Бак промежуточный делали, поскольку при реакции выделяется СО2 и сильно выдавливает раствор из котла, несмотря на сброс газа через клапана. При объеме котла 5,55 кубов бак сделали на 2 куба - хватило. По мере промывки кислотность падает с 1 до 3-4 рН. Когда прекращается реакция - всё, котёл помыт. Добавляем соду до рН 7-8 и сбрасываем в промку. Потом промываем водой. Всё, делов на 3 копейки. Да, насос обычный взяли, нержавку в простом исполнении. Сделали уже более 10 промывок - уплотнения держат) Ссылка на комментарий
aversun Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:08 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:08 Ингибиторов ОП-7, ОП-10 под неё не нашли. ОП-7 и ОП-10 не ингибиторы, это неионогенные ПАВ. Смачиватели. Ссылка на комментарий
andreyvkolosov Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:19 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:19 Да, пардон, это смачиватели под ингибитор Каптакс или как его там)) В общем не нашли толком ингибитора. Может посоветуете что-нибудь? 1 Ссылка на комментарий
aversun Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:32 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:32 В общем не нашли толком ингибитора. Может посоветуете что-нибудь? http://anytech.narod.ru/Furbish.htm Ссылка на комментарий
andreyvkolosov Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:46 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 12:46 Благодарю! А если речь идёт о солях жесткости, это применимо также? У нас накипь именно слои жёсткости - Са в основном. Ссылка на комментарий
aversun Опубликовано 14 Марта, 2017 в 22:23 Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 22:23 Благодарю! А если речь идёт о солях жесткости, это применимо также? У нас накипь именно слои жёсткости - Са в основном. Применимо, защищаете то вы не соли жесткости, а металл. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти