Перейти к публикации
Форум химиков на XuMuK.ru

Al+H2O=H2↑


свет

Рекомендованные сообщения

Решение задач, рефераты, курсовые - онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже!

Приветствую Форум! Сам не химик и потому поиск в нете ничего не дал, а, если и дал, то не разобрался. Разжуйте плз сирому... Ситуация следующая- в системе отопления по стальным трубам вода поступает в алюминиевые радиаторы, где и образуется в хорошем количестве газ, полагаю водород. При сбросе газа, если поджечь, он очень устойчиво горит желто-голубым пламенем. Запах тоже имеется- как селедкой воняет. При увеличении температуры газу становится больше.

Вот и вопросы возникли, как с этим бороться. То ли заменить теплоноситель на что-то (что?), толи добавить в воду чего-то (что?), толи уже начать собирать в баллончики (шутка)...Да и взорваться поди может от случайной искры.

Ссылка на сообщение

Приветствую Форум! Сам не химик и потому поиск в нете ничего не дал, а, если и дал, то не разобрался. Разжуйте плз сирому... Ситуация следующая- в системе отопления по стальным трубам вода поступает в алюминиевые радиаторы, где и образуется в хорошем количестве газ, полагаю водород. При сбросе газа, если поджечь, он очень устойчиво горит желто-голубым пламенем. Запах тоже имеется- как селедкой воняет. При увеличении температуры газу становится больше.

Вот и вопросы возникли, как с этим бороться. То ли заменить теплоноситель на что-то (что?), толи добавить в воду чего-то (что?), толи уже начать собирать в баллончики (шутка)...Да и взорваться поди может от случайной искры.

 

Как это - по стальным трубам в алюминиевые радиаторы - и что, между ними есть гальванический контакт? Если так, у вас там хороший электролизер работает, и радиаторы ваши не долго прослужат. В такой ситуации, вам добавки мало помогут, только если воду, другим теплоносителем замените, но это сложно и дорого.

Ссылка на сообщение

Как это - по стальным трубам в алюминиевые радиаторы - и что, между ними есть гальванический контакт? Если так, у вас там хороший электролизер работает, и радиаторы ваши не долго прослужат. В такой ситуации, вам добавки мало помогут, только если воду, другим теплоносителем замените, но это сложно и дорого.

Контакт, конечно, имеется и устранить его несравнимо дороже, чем замена теплоносителя. А на ЧТО можно его заменить?

Ссылка на сообщение

Контакт, конечно, имеется и устранить его несравнимо дороже, чем замена теплоносителя. А на ЧТО можно его заменить?

Самое простое, для начала, промыть систему и заполнить дистиллятом, если не поможет, то самое дешевое, вероятно, это этиленгликоль или глицерин разбавленные изпропропиловым спиртом.

Ссылка на сообщение

А чуть подробнее можно. 1). Если глицерин разбавленный изпропропиловым спиртом,то уйдем от проблемы.....

2). Если этиленгликоль разбавленный изпропропиловым спиртом,то уйдем от проблемы.....

Ссылка на сообщение

Приветствую Форум!

Эта тема уже обсуждалась на форуме. Не помню чем там кончилось, посмотри по поиску.

У меня частный дом и алюминевые радиаторы. Водород тоже выделяется, раз в неделю стравливаю с первой по ходу батареи. В остальных газ не накапливается а пролетает дальше. Примерно 39 сегментов, водорода (вместе с воздухом) стравливается около 0,5 литров. Так что можете прикинуть скорость коррозии, думаю моим детям батарей хватит. Эти летом случайно распилил один сегмент, следов коррозии внутри практически нет.

И не забывайте что инструкция допускает выделение водорода.

Вам бы воду проверить на стабильность. Есть такая методика с мелом. Если окажется что вода склонна к коррозии, то посмотрите старый форум, там предлагали ингибитор.

И батареи тоже бывают разные - сделанные из алюминия и сделанные из отходов алюминия. Толщина стенки бывает разная. Из отходов корродирует лучше, но стоит дешевле.

Ссылка на сообщение

Эта тема уже обсуждалась на форуме. Не помню чем там кончилось, посмотри по поиску.

У меня частный дом и алюминевые радиаторы. Водород тоже выделяется, раз в неделю стравливаю с первой по ходу батареи. В остальных газ не накапливается а пролетает дальше. Примерно 39 сегментов, водорода (вместе с воздухом) стравливается около 0,5 литров. Так что можете прикинуть скорость коррозии, думаю моим детям батарей хватит. Эти летом случайно распилил один сегмент, следов коррозии внутри практически нет.

У вас тоже стальные трубы контактирует с алюминиевыми радиаторами в системе?

Ссылка на сообщение

Самое простое, для начала, промыть систему и заполнить дистиллятом, если не поможет, то самое дешевое, вероятно, это этиленгликоль или глицерин разбавленные изпропропиловым спиртом.

При всем уважении, но использовать ЛВЖ в системе отопления не желательно. Для этого продаются готовые антифризы, именно для отопления.

Промывать систему дист.водой так же нельзя, т.к. будет смыт слой солей на поверхности алюминия, препятствующих коррозии. После этого коррозия попрет очень сильно.

 

У вас тоже стальные трубы контактирует с алюминиевыми радиаторами в системе?

Нет у меня металлопластик. Переходиники латунные, печь стальная.

Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...
Яндекс.Метрика