Dezmond Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:42 Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:42 если сделана нормальная пятижильная проводка - 3 фазы, ноль и земля, и электрик таки занулил, то его надо бить, диэлектрической штангой по почкам ;-) От того что сеть пятипроводная, зануление в заземление не превратится. Так что там остаётся "зануление", но отдельным - пятым проводом (не рабочим нулём). а при отгорания нуля УЗО поможет, Не факт, всё зависит от типа системы электроснабжения. Если четырёхпроводка и отгорит общий стояковый ноль (что часто и бывает), то никакое УЗО, установленное на конкретную установку не поможет, а тем временем корпус установки будет под потенциалом. Ссылка на комментарий
Dezmond Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:59 Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:59 Все правильно на КТП ноль и земля это одно и то же, НО у Вашего здания имеется "личный" заземляющий контур к которому и цепляется "желто-зеленый" провод который и является Вашим заземлением В ВРУ здания организуется главная заземляющая шина, на которую приходит ноль с КТП, провод от контура заземления здания, рабочие нули потребителей (т.к. ВРУ, то рабочие нули стояков), защитные проводники потребителей (защитные нули стояков), туда же должно быть подключено всё "железо" здания, т.е. системы ГВС, ХВС, отопление, газ, арматура здания. Вот от этой шины и появляется защитный ноль в здании (Ваш жёлто-зелёный провод). Ссылка на комментарий
Shah Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 02:25 Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 02:25 От того что сеть пятипроводная, зануление в заземление не превратится. расскажите это аффторам правил устройства электроустановок ;-) Если четырёхпроводка и отгорит общий стояковый ноль (что часто и бывает), то никакое УЗО, установленное на конкретную установку не поможет, а тем временем корпус установки будет под потенциалом. а откуда потенциал? вот если одновременно отгорит ноль и пробъется изоляция с одной из фаз - тогда да,но тогда узошка должна вырубиться при касании (хотя может и не успеть) но там была несколкьо иная ситуация описана Ссылка на комментарий
ssch Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 05:32 Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 05:32 В инструкции к отечественному дистиллятору ДЭВС-4-ЛИСТОН (3 квт, 1х220 в) о диэлектрических ковриках нет ни слова. О заземлении сказано: Клемму заземления прибора соединить медным гибким проводом не менее 6 мм2 с нулевым проводом в распределительном щите для сетей с глухозаземленной нейтралью (выполнить повторное зануление). У нас в институте электрики самые умные после сантехников, по вине трезвых электриков из-за неправильного заземления неоднократно выгорали источники питания и сетевые платы ценных издательских принтеров, агрегаты бытовых холодильников, происходили разные чудеса. Ссылка на комментарий
Dezmond Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 06:41 Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 06:41 расскажите это аффторам правил устройства электроустановок ;-) Авторы ПУЭ-7 вообще применяют терминологию PEN, PE и N, которой разумно предерживаться в данном случае. И не будет никакой путаницы в понятиях. а откуда потенциал? вот если одновременно отгорит ноль и пробъется изоляция с одной из фаз - тогда да,но тогда узошка должна вырубиться при касании (хотя может и не успеть) но там была несколкьо иная ситуация описана При отгорании ноля, общего для нескольких потребителей (четырёхпроводка), трёхфазная система собирается в звезду, при этом из-за неравномерного распределения нагрузок по фазам на нулевой точке будет некоторый потенциал относительно батарей, пола, труб водоснообжения и пр, а так как корпус оборудования (в четырёхпроводке) соединён с рабочим нулём, то потенциал появиться и на занулённых корпусах приборов. Вот тут то и поможет диэлектрический коврик на полу. Так как УЗО в данном случае не сработает: утечки то не будет. Ссылка на комментарий
alexey1983 Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 20:01 Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 20:01 В ВРУ здания организуется главная заземляющая шина, на которую приходит ноль с КТП, провод от контура заземления здания, рабочие нули потребителей (т.к. ВРУ, то рабочие нули стояков), защитные проводники потребителей (защитные нули стояков), туда же должно быть подключено всё "железо" здания, т.е. системы ГВС, ХВС, отопление, газ, арматура здания. Вот от этой шины и появляется защитный ноль в здании (Ваш жёлто-зелёный провод). да? если у Вас на одной шине сидит и ноль и земля это круто! -- чтоб не быть голословным я завтра выложу проект своей электроустановки и фотки ВРУ сделанного без отступления от проекта и Вы мне покажите эту "главную заземляющую шину" на которой ноль с землей встречаются. (а вообще попробуйте скрутить ноль с землей -- дифф сработает!) А с заземляющего контура здания провод приходит на корпус ВРУ, к которому и крутятся "пятые" провода (и третие в случае однофазки) + контурное заземление которое в виде шины идет по стене здания. Ссылка на комментарий
Dezmond Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:46 Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:46 (изменено) (а вообще попробуйте скрутить ноль с землей -- дифф сработает!) Никто не предлагает скручивать ноль с землёй где попало, в том числе и после ВДТ. Но на вводе в здание должно быть осуществлено вышесказанное мною, если с ТП приходит PEN, а не отдельно N и PE (см. ниже). А с заземляющего контура здания провод приходит на корпус ВРУ, к которому и крутятся "пятые" провода (и третие в случае однофазки) + контурное заземление которое в виде шины идет по стене здания. Если в здании организована система TN-C-S, то там же должен быть ноль с ТП. Если TT (что врядли), то соответственно нет. То что пишете Вы имеет место в том случае, если от ТП проложен пятижильный кабель (тогда первая и последняя общая точка нуля рабочего и защитного находится на ТП, а дальше идут только повторные заземления защитного нуля), но опять же тогда с ТП должен приходить PE на эту шину. В большинстве случаев кабель от ТП не меняется при реконструкции и он 4-х жильный (либо 3-х жильный и ноль по броне). В этом случае деление на рабочий и защитный ноль организуется на ГЗШ. Если у Вас пяти жильный кабель от ТП, то это здорово и тогда действительно рабочий ноль с ТП (N) на ГЗШ не заводится, а садится на изолированную шину. А фото приносите, посмотрим обязательно. Изменено 7 Февраля, 2013 в 17:10 пользователем Dezmond Ссылка на комментарий
iveri Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 09:08 Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 09:08 Добрый день Диэлектрические коврики http://farti.ua/catalog/ Ссылка на комментарий
chimico Опубликовано 8 Марта, 2014 в 23:27 Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2014 в 23:27 Нужны ли в лаборатории диэлектрические коврики А что это за коврики? Ссылка на комментарий
sasha.89 Опубликовано 7 Мая, 2018 в 12:01 Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2018 в 12:01 (изменено) Ну лишними они не будут, особенно если купить по невысоким ценам, то и заземление получите и безопасность! Изменено 11 Мая, 2018 в 15:50 пользователем AntrazoXrom убрал неработающую ссылку Ссылка на комментарий