Omgpiu Опубликовано 9 Января, 2020 в 11:39 Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 11:39 Есть оборудование, которое охлаждается водой. Планируем перевести его на триэтиленгликоль+вода(60/40) для избегания появления накипи в рубашке охлаждения. Система охлаждения проста - циркуляционный насос, цилиндр с рубашкой охлаждения, расширительный бак. По сигналу датчика, клапан открывается и охлаждающая жидкость попадает в рубашку охлаждения цилиндра , после охлаждения цилиндра до нужной температуры, клапан закрывается, и жидкость дальше циркулирует по малому кругу. Возможно ли использовать триэтиленгликоль+вода для охлаждения цилиндра от 250 до 300 градусов ? Меня беспокоит только температура вспышки (165 ), хотя он будет разбавлен водой. Как будет по давлению при таких температурах ? Материал цилиндра - сталь (чернина). Ссылка на комментарий
avg Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:10 Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:10 Есть сомнения, что тэг при 250-300 долго протянет. Ссылка на комментарий
Omgpiu Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:13 Автор Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:13 3 минуты назад, avg сказал: Есть сомнения, что тэг при 250-300 долго протянет. Выпарится весь ? Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:28 Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:28 (изменено) 49 минут назад, Omgpiu сказал: Есть оборудование, которое охлаждается водой. Планируем перевести его на триэтиленгликоль+вода(60/40) для избегания появления накипи в рубашке охлаждения. Система охлаждения проста - циркуляционный насос, цилиндр с рубашкой охлаждения, расширительный бак. По сигналу датчика, клапан открывается и охлаждающая жидкость попадает в рубашку охлаждения цилиндра , после охлаждения цилиндра до нужной температуры, клапан закрывается, и жидкость дальше циркулирует по малому кругу. Возможно ли использовать триэтиленгликоль+вода для охлаждения цилиндра от 250 до 300 градусов ? Меня беспокоит только температура вспышки (165 ), хотя он будет разбавлен водой. Как будет по давлению при таких температурах ? Материал цилиндра - сталь (чернина). Смесь 60/40 будет кипеть немногим выше чистой воды. Так что давление там будет при 300С атмосфер 50 минимум. Если без давления - будет парожидкостная смесь хлестать на выходе. Хотя, если система у вас на воде работала, на такой смеси хуже не будет. 16 минут назад, Omgpiu сказал: Выпарится весь ? Видимо, коллега имеет в виду гидролиз. Изменено 9 Января, 2020 в 12:29 пользователем yatcheh Ссылка на комментарий
Omgpiu Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:45 Автор Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:45 10 минут назад, yatcheh сказал: Видимо, коллега имеет в виду гидролиз. Нам важно чтобы пленка сохранялась, чтобы метал не окислялся. Или это свойство тоже уйдёт? Ссылка на комментарий
avg Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:47 Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 12:47 16 минут назад, yatcheh сказал: Видимо, коллега имеет в виду гидролиз. И осмоление, 300 С + допустим кавитация- это тяжело для органики. Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 9 Января, 2020 в 13:11 Поделиться Опубликовано 9 Января, 2020 в 13:11 18 минут назад, Omgpiu сказал: Нам важно чтобы пленка сохранялась, чтобы метал не окислялся. Или это свойство тоже уйдёт? Если не будет существенного осмоления (а это спорный вопрос), то свойства он не изменит. Полиэтиленгликоль в нагревательных станциях (около 200С ) быстро темнеет, на тэнах - коксуется (хотя и не быстро - три-четыре года без проблем). Содержание воды в таком ПЭГе - доли процента. Что будет с 60% ТЭГом - надо посмотреть Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти