use7 Опубликовано 22 Августа, 2013 в 19:27 Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 19:27 (изменено) Посоветуйте, пожалуйста, нуждаюсь в совете! 1. При прочих равных и без выпаривания концентрированных кислот, какой шкаф лучше (универсальнее) - с металлическими стенками или с полипропиленовыми? 2. Могут ли пары ацетона/спирта/органики повредить полипропиленовые стенки шкафа, если регулярно работать (но не кипятить литр ацетона :-) а так, промыть что-нибудь, протереть, растворить). Спасибо заранее. Изменено 22 Августа, 2013 в 19:27 пользователем use7 Ссылка на комментарий
Леша гальваник Опубликовано 22 Августа, 2013 в 19:32 Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 19:32 Полипропилен весьма бодро горит.. да и подороже стали с порошковой покраской Ссылка на комментарий
use7 Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:05 Автор Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:05 (изменено) Да нет, он дешевле металлического, но не так как ДСП, конечно Отправлено Сегодня, 22:32 Полипропилен весьма бодро горит.. да и подороже стали с порошковой покраской От чего такое может случиться? От электроплитки не может? Изменено 22 Августа, 2013 в 20:07 пользователем use7 Ссылка на комментарий
Леша гальваник Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:15 Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:15 (изменено) Стали 0,5-0,8мм СТ3 хватит с головой, полипропилен нужен будет где-то 6 мм, это дешевле? При приемке лабы пожарники с почти 100% вероятностью порлипропиленововую вытяжку зарубят. Изменено 22 Августа, 2013 в 20:16 пользователем Леша гальваник Ссылка на комментарий
use7 Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:29 Автор Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:29 Извините, еще раз пересмотрел, правда ПП не дешевле, но как будто где-то видел... В общем, не так важно. А как же тогда действующие лаборатории в ПП шкафах работают? Ссылка на комментарий
Леша гальваник Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:49 Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 20:49 Извините, еще раз пересмотрел, правда ПП не дешевле, но как будто где-то видел... В общем, не так важно. А как же тогда действующие лаборатории в ПП шкафах работают? Просто пожарники с этих предприятий еще за лабу не косили. Не вижу препятствий использовать для Ваших целей крашеную сталь. Ссылка на комментарий
use7 Опубликовано 22 Августа, 2013 в 21:03 Автор Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 21:03 Металл ведь когда-то начнет ржаветь (царапнули, краска слезла, кислотой капнули). И рассмотреть можно случай, вдруг понадобится кислоты парить. Ссылка на комментарий
Vitaly.Moskow Опубликовано 23 Августа, 2013 в 05:00 Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2013 в 05:00 Металл ведь когда-то начнет ржаветь (царапнули, краска слезла, кислотой капнули). И рассмотреть можно случай, вдруг понадобится кислоты парить. основание шкафа лучше всего - бетонное или плитка. Смотрим: http://www.component-reaktiv.ru/index.php/analitika?id=534 Ссылка на комментарий
super_bum Опубликовано 23 Августа, 2013 в 18:56 Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2013 в 18:56 Я бы стальной шкаф запилил. Вдруг пожар будет под вытяжкой? Ссылка на комментарий
Гость Ефим Опубликовано 23 Августа, 2013 в 19:02 Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2013 в 19:02 Я бы стальной шкаф запилил. Вдруг пожар будет под вытяжкой? Это да. Пластиковый сгорит быстрее, чем стальной заржавеет. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти