tixmir Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 20:42 Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 20:42 откапал в кладовке старый термометр ( http://www.laboratorium.dp.ua/item/9 ) в инструкции какая-то схема, я его раскрутил, никакой схемы внутри нет, просто выходы контактов. Подскажите как с помощью этого термометра сделать регулируемую масляную баню, и можно ли на него подавать напряжение напрямую из розетки? Ссылка на комментарий
AntiSmola Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 21:04 Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 21:04 Одного контактного термометра мало, еще к нему реле нужно... А на контакты термометра можно подавать 220 В (от реле), но это плохо, искрит и быстро из строя выходит... А еще может и вообще ртуть "перебросить" из нижнего капилляра в верхнюю расширенную часть капилляра термометра, после этого термометр навсегда из строя выходит... А реле со снижением напряжения (подаваемого на контакный термометр) уже давно не продаются... В общем, лучше с этим контактником не заморачиваться, ищите возможность на электронном терморегуляторе баню сделать... Ссылка на комментарий
Svyatogor Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 21:35 Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 21:35 Термометр включается в цепь с обмоткой реле и соответствующим ему источником питания (вполне подойдет любой от бытовой техники 9-12 в.), а уже контакты реле включаются в цепь нагревателя (нормальнозамкнутые). Реле нужно подобрать по вашему источнику питания и по используемой на контактах нагрузке (например РЭС22). Ссылка на комментарий
aversun Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 22:01 Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 22:01 Термометр не должен непосредственно включать реле, он должен открывать транзистор или тиристор, которые в свою очередь включают реле или нагрузку. Цепь термометра обязательно должна быть слаботочной. Ссылка на комментарий
antabu Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 05:58 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 05:58 Для управления мощной нагрузкой я использую устройство по статье РАДИО 2002 №4 А. Абрамский. Симисторный регулятор с обратными связями. Там есть порт для подключения контактного термометра. Если захотите повторить схему - пишите мне в личку, есть тонкости (и опечатки в статье). Ссылка на комментарий
mypucm Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:01 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:01 Термометр не должен непосредственно включать реле, он должен открывать транзистор или тиристор, которые в свою очередь включают реле или нагрузку. Цепь термометра обязательно должна быть слаботочной. Bo! B coветские времена использовал для регулирования температуры на своей установке. Была какая-то стандартно выпускаемая коробочка с электроникой на тиристоре в железном корпусе с вытянутыми дырочками (регулятор), которая подключалась к сети, контактному термометру и к нагревателю. Одно плохо: тиристор у этого устройства горел как нечего делать. Ссылка на комментарий
Svyatogor Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:43 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:43 Термометр не должен непосредственно включать реле, он должен открывать транзистор или тиристор, которые в свою очередь включают реле или нагрузку. Цепь термометра обязательно должна быть слаботочной. Схема с реле самя простая к исполнению человеком не искушенным в радиоэлектроннике. Рэле РЭС22 имеет ток срабатывания порядка 36мА (h00p://lib.chipdip.ru/248/DOC000248402.pdf) при 12в, что вполне допустимо для контактных термометров подобного типа. Кроме того можно подобрать герконовые реле еще более скромными токами срабатывания или как вариант использовать оптронный повторитель или мощный транзистор, но это сложнее. Касательно тиристорного регулятора - в паспортах аналогичных термометров шла более простая схема для повторения. Ссылка на комментарий
Svyatogor Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:50 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 08:50 Так же можно воспользоваться чудесами микроэлектронники наподобие http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242078.pdf (ток управления 5ма). Ссылка на комментарий
tixmir Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:25 Автор Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:25 Всем спасибо, не подскажите где купить подходящее реле( тиристорный регулятор, схема работы этого устройства мне не важна) в Санкт-Петербурге. Ссылка на комментарий
Svyatogor Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:28 Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:28 http://www.chip-dip.ru/shops/267.aspx http://www.chip-dip.ru/shops/400.aspx Ссылка на комментарий