Иван1978 Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 14:28 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 14:28 (изменено) Вот меня все время удивляют эти взрывы газа в жилых домах где осыпается весь подъезд. Если допустим включены все конфорки, то мощность плиты не больше 10 квт, это примерно 1 кубометр метана в час. Чтобы наполнить трехкомнатную квартиру 1 к 10 метаном надо где то 16 часов. Как может такое случится? Можно предположить, что трубу оторвало, но с какой стати? Потом метан легче воздуха будет уходить в вентиляцию. Изменено 25 Февраля, 2018 в 14:37 пользователем Иван1978 Ссылка на комментарий
Bronze_Warlock Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 14:37 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 14:37 Вот меня все время удивляют эти взрывы газа в жилых домах где осыпается весь подъезд. Если допустим включены все конфорки, то мощность плиты не больше 10 квт, это примерно 1 кубометр метана в час. Чтобы наполнить трехкомнатную квартиру на треть метаном надо где то 54 часа. Как может такое случится? Можно предположить, что трубу оторвало, но с какой стати? Потом метан легче воздуха будет уходить в вентиляцию. Вентиляция не везде рабочая, бывает, что забита. Из последнего случая на памяти - мужик то ли газовую плиту сам подключал, то ли водонагреватель газовый, в общем подключил самостоятельно (типа газовик со стажем) и уехал на дачу на неделю. Бахнуло нормально, квартира выгорела, но, вроде, подъезд не сложился. Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 16:00 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 16:00 Вот меня все время удивляют эти взрывы газа в жилых домах где осыпается весь подъезд. Если допустим включены все конфорки, то мощность плиты не больше 10 квт, это примерно 1 кубометр метана в час. Чтобы наполнить трехкомнатную квартиру 1 к 10 метаном надо где то 16 часов. Как может такое случится? Можно предположить, что трубу оторвало, но с какой стати? Потом метан легче воздуха будет уходить в вентиляцию. А зачем всю-то заполнять? Достаточно локального превышения нижнего предела в десяти кубах кухни, а там сработает термобарический эффект. Ссылка на комментарий
Иван1978 Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:02 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:02 (изменено) А зачем всю-то заполнять? Достаточно локального превышения нижнего предела в десяти кубах кухни, а там сработает термобарический эффект. в кухне двадцать кубов. Такой объем газа навряд ли разрушит весь подъезд. Изменено 25 Февраля, 2018 в 17:03 пользователем Иван1978 Ссылка на комментарий
radiodetaleylubitel Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:09 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:09 Вот меня все время удивляют эти взрывы газа в жилых домах где осыпается весь подъезд. Если допустим включены все конфорки, то мощность плиты не больше 10 квт, это примерно 1 кубометр метана в час. Чтобы наполнить трехкомнатную квартиру 1 к 10 метаном надо где то 16 часов. Как может такое случится? Можно предположить, что трубу оторвало, но с какой стати? Потом метан легче воздуха будет уходить в вентиляцию. Зачем наполнять газом всю трехкомнатную квартиру? Достаточно наполнить только кухню, она часто примыкает к лесничной площадке. А дальше давление 10-12 Атм успевает выдавить стены, пол и потолок прежде, чем вылетают стеклопакеты. В газовых котельных всю стенку делают из остекления в одно стекло и они спокойно переживают взрыв газа. Покрайней мере я один такой случай знаю, все стекло вылетело, две недели в домах было холодно - два котла не работало из трех(взрыв произошел при попытке разжечь резервный котел, официальных причин не знаю,но вроде бы не запустился вентилятор подающий воздух в котел, запал зажегся, включилась подача газа, но его обратной тягой понесло в помещение и на горящий фитиль он не попал - холодный воздух пошел в помещение, где его высасывали два уже работавших котла). Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:21 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 17:21 в кухне двадцать кубов. Такой объем газа навряд ли разрушит весь подъезд. Десять, двадцать - не суть разница. Суть в термобарическом эффекте. Десять кубов взрывчатой смести - это (по нижнему пределу) - 357 г метана, или, в тротиловом эквиваленте - грамм 800 тротила. Такая шашка не развалит подъезд, но, сука - фугасность газовой смеси имеет коэффициент 3-3.5, из-за неконцентрированного выделения энергии. А три килограмма тротила на кухне - это мина 122 мм. Тут не только подъезд развалит. Ссылка на комментарий
trial run 18 Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 19:35 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 19:35 Кстати ходят упорные слухи что поставщики добавляют в метан негорючие газы, для экономии . В принципе по работе бывал в газовых службах, у них есть штатное оборудование для заполнения трубопроводов азотом, в целях безопасности при ремонтных и консервационных работах, так например все новые трубопроводы опрессовывают и хранят под азотом до момента пуска. Так что теоретически ничего нового поставщику для подмешивания азота в природный газ ставить не надо . yatcheh Отправлен Сегодня, 16:11 Баллонный азот стоит порядка 100 руб/кубометр, жидкий в пересчёте на газ - 30 руб/кубометр. ПГ - 20 руб/кубометр. Надо иметь азотную станцию под рукой, и то файда будет копеешная, учитывая производительность такой станции. Да и разбавить газ - это надо специальный узел создавать. ПГ сам по себе может содержать разное количество азота и инертных газов. Инертные газы, если их много - извлекают (это выгодно). Сколько-то азота может оставаться. Короче - фигня это всё. Да не совсем фигня и отчасти Дмитрий прав. В промышленных городах на многих предприятиях (не на шаражках) есть свои компрессорные цехе и блоки разделения воздуха. Чаще всего используется после блока кислород, остальное по мере потребности, но львиную долю азота выкидывают назад в атмосферу. Это и есть дармовой азот. Ссылка на комментарий
Иван1978 Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 20:12 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 20:12 (изменено) Десять, двадцать - не суть разница. Суть в термобарическом эффекте. Десять кубов взрывчатой смести - это (по нижнему пределу) - 357 г метана, или, в тротиловом эквиваленте - грамм 800 тротила. Такая шашка не развалит подъезд, но, сука - фугасность газовой смеси имеет коэффициент 3-3.5, из-за неконцентрированного выделения энергии. А три килограмма тротила на кухне - это мина 122 мм. Тут не только подъезд развалит. почему 800 грамм тротила? это 0.54 куба 22 Мдж те 5.2 кг тротила. Как вы считали? Изменено 25 Февраля, 2018 в 20:14 пользователем Иван1978 Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 20:21 Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 20:21 почему 800 грамм тротила? это 0.54 куба 22 Мдж те 5.2 кг тротила. Как вы считали? Да просто - прикидывал, что, впрочем - никак не отменяет моих выводов, а только их подтверждает Ссылка на комментарий
9524767115 Опубликовано 2 Марта, 2018 в 14:48 Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2018 в 14:48 А разве бытовой кухонный газ - метан? Если газопровод — метан, если газовые баллоны пропан-бутановая смесь Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти