berlioz Опубликовано 3 Мая, 2007 в 02:44 Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2007 в 02:44 т.е. температурный режим не меняется в зависимости от сезона? конечно нет, дом он более или менее герметичная система, а отопление работает на поддержание определенной температуры :-) Конечно в допотопных книжках описаны все современные композиционные материалы, тч и импортные, и продают их, конечно же, с сертификатом качества и досконально указанным составом. конечно Работают и с такими клиентами, потому что это перспективная область, и делают для каждого клиента под заказ, если нужно. Наверняка такое средство уже имеется в ассортименте. А если нет, не проблема его сделать., и делают. Так было на нашем предприятии. Я всегда к вашим услугам. Ну представте ситуацию, прихожу я и говорю, дайте мне поллитрасредства мне бы прокладки покипяить, мне дают, я прихожу домой и спокойно мою свою систему. Спасибо что к нашим услугам:-) Ну да, извесен. ПАВ, комплексообразователи, диспергаторы, вода... Только какие. Даже на Fairy состав указан именно таким образом, это закрытая инфа. Но я тоже раньше так думала, как и вы. Что зная состав моющего средства и состав используемого материала без испытаний я могу все предсказать. Но на практике оказалось по-другому. Вряд ли найдется информация о набухании прокадочных материалов в каком-нибудь лаурете-2. На поиск этой инфы тратится не один день, а потом высняется, что все равно происходит не все то, что мы предсказалии вот тогда мы морщим лоб и решем репу, а время идет. Потому что 100% состав до хотя бы десятых долей вам указывать в документах на ваши прокладки никто не будет. Проще и быстрее привести раствор и материал в контакт и убедиться самому. Это эффективнее и быстрее. Но, если вы настаиваете, то можно и по-вашему, это классика., хотя и долго и и не так эффективно. кто бьется тот добъется, кто ищет тот найдет, есть паронит есть фторопласт, чем не панацея? Отлично! А что мешает так и поступить? Этого мы не узнаем, автор пропал. Но не помешает бы их погреть в горячей водичке при 80 - 90С. А то вдруг эти прокладки какие-нибудь китайские. А не такие, как написано в книжке. Мне никто не мешает:-) а где и какие прокладки купить это уже не ко мне Ссылка на комментарий
foton Опубликовано 3 Мая, 2007 в 15:19 Автор Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2007 в 15:19 Уважаемые Господа! Фотон бесконечно признателен Вам за деятельное участие в решении проблемы завоздушивания . Я слил воду и дал отстояться системе 4 суток. Потом залил воду артезианскую. Судя по всему защитный оксидный слой восстановиться не успел. На третий день началось газообразование. До этого система стояла охлажденной и газообразование происходило со страшной силой. За 1.5 года эксплуатации проблем не было. Газ и воздух с крана Маевского не выходил. Проблемы начались после подключения теплых полов. Вероятно какая-то щелочная гадость была или в трубах теплого пола или в прокладках. Решение даной проблемы вижу в применении ингибитора Performax 13Al. Но его продают только в Питере в 25кг расфасовке. А нужно его всего 2кг. Я вспомнил. Когда я промывал грязевой фильтр, там был маленький кусочек пакли. Неужели это смогло вызвать такую бурную реакцию? Ссылка на комментарий
Aminoxide Опубликовано 3 Мая, 2007 в 18:01 Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2007 в 18:01 На третий день началось газообразование. До этого система стояла охлажденной и газообразование происходило со страшной силой. За 1.5 года эксплуатации проблем не было. Газообразование началось в системе без воды? Проблемы начались после подключения теплых полов. Вероятно какая-то щелочная гадость была или в трубахтеплого пола или в прокладках. Скажите, а ваши теплые полы снабжены непроточной водой, нагревается одна и та же вода? Тогда, если трубы сделаны из черной стали, то в эту воду добавлены ингибиторы коррозии и комплексообразователи, то, конечно, там щелочная среда. Причем в случае экономичного варианта вместо трилона Б - отличного в плане комплексообразования, обычно кладут тринатрийфосфат, он хоть и меньше связывает солей жесткости, но еще и является ингибитором коррозии и одновременно моющим компонентом, он и дешевле в 10 раз. Но это не есть хорошо для алюминия. А как могла попасть эта вода из теплых полов в общую систему, вода все-таки проточная? Решение даной проблемы вижу в применении ингибитора Performax 13Al. Но его продают только в Питере в 25кг расфасовке. А нужно его всего 2кг. Погодите с покупкой. Зачем вам ингибитор? Вам нужен пассиватор поверхности для защиты, а не ингибитор. Но с этим погодите. Пока подумаем. Я вспомнил. Когда я промывал грязевой фильтр, там был маленький кусочек пакли. Неужели это смогло вызвать такую бурную реакцию? Можно ли принудительно промыть под большим напором? Похоже, что этой паклей загерметизированы ваши загибы и муфты. Она натуральная? Должна хорошо тухнуть. А фильтр был грязный? Ссылка на комментарий
Гость МЕН Опубликовано 3 Мая, 2007 в 19:25 Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2007 в 19:25 Нет, там газ вообще не может попасть в воду (подобно тому как, например, на кухонной плите газ с горелки не может попасть в содержимое кастрюли). Спросите здесь:Chemical Region А, вообще, если в инструкции значится необходимость применения дистиллированной воды, так зачем себе такие взрывоопасные ситуации создавать? Купите дистиллятор, если воду нужно менять. В крайнем случае ту же перегонку можно в подвале соорудить! Ссылка на комментарий
Himeck Опубликовано 4 Мая, 2007 в 03:21 Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2007 в 03:21 Уважаемые Господа! Фотон бесконечно признателен Вам за деятельное участие в решении проблемы завоздушивания . Я слил воду и дал отстояться системе 4 суток. Потом залил воду артезианскую. Судя по всему защитный оксидный слой восстановиться не успел. На третий день началось газообразование. До этого система стояла охлажденной и газообразование происходило со страшной силой. За 1.5 года эксплуатации проблем не было. Газ и воздух с крана Маевского не выходил. Проблемы начались после подключения теплых полов. Вероятно какая-то щелочная гадость была или в трубах теплого пола или в прокладках. Решение даной проблемы вижу в применении ингибитора Performax 13Al. Но его продают только в Питере в 25кг расфасовке. А нужно его всего 2кг. Я вспомнил. Когда я промывал грязевой фильтр, там был маленький кусочек пакли. Неужели это смогло вызвать такую бурную реакцию? а нельзя-ли пустить воду только посистеме отопления, без отопления полов? на время отключить полы, промыть отопление, и попробовать его отдельно от полов. если все получится и газовыделение остановится, то надо разделить контуры, ставить два котла, один на отопление полов, другой - на остальное. Ссылка на комментарий
Aminoxide Опубликовано 4 Мая, 2007 в 12:42 Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2007 в 12:42 Уважаемый Фотон! Пожалуйста, отвечайте. впечатление такое - плохая циркуляция отсюда перегрев на греющих трубах -вода кипит -паровые пробки и нет отопления хотя давление в системе растет - так ли это? К вопросу присоединяюсь: Растет ли давление в системе? Ссылка на комментарий
foton Опубликовано 6 Мая, 2007 в 17:32 Автор Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2007 в 17:32 Спасибо за деятельное участие в решении проблем. Расставляем еще раз все точки. Система отопления замкнутая. Объем воды около 200л. Разводка труб в котельне-медная. Трубы-металлопластик. Батареи-алюминиевые. Контур теплых полов-пластик. Система сделана так что один котел обеспечивает отопление, подогорев бойлера и теплых полов. Включение теплых полов осуществляется включением циркуляционного насоса. Вода в контуре одна. Прос- то в зависимости от ситуации через котел разные насосы гоняют воду. Когда включаеш котел после смены воды, в трубах вода и воздух, который попал туда во время закачивания системы, котел работает так, что слышен только звук сгораемого газа. Когда же система загазована-начинается характерное пощелкивание металлических деталей от перегрева. На двух последних батареях стоят автоматические воздухоотводчики. Через них газ выходит неперерывно. Батареи при этоп пощелкивают. Промывание системы под давлением трудноосуществимо и вряд ли даст результат. Необходимо каким-то образом восстановить внутренний защитный слой на батареях. Может быть он восстановится самостоятельно если слить воду с системы. за какое время это может произойти? Ссылка на комментарий
Aminoxide Опубликовано 6 Мая, 2007 в 20:40 Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2007 в 20:40 Когда включаеш котел после смены воды, в трубах вода и воздух, который попал туда во время закачивания системы, котел работает так, что слышен только звук сгораемого газа. Когда же система загазована-начинается характерное пощелкивание металлических деталей от перегрева. Вот мне проблема видится так: каким-то образом ваша система засорилась (тк вы видели кусок пакли и грязный фильтр). Поскольку теперь мы имеем локальные сужения диаметра трубопровода, то это дело влечет за собой локальный перегрев. Вода закипает, и образуется пар. Такая паро-водяная смесь безоборазно ведет себя внутри трубы - она гремит со звуками металла (на нашем производстве мы греемся паром, так вот, если в рубашке реактора имеются незначительные количества воды и туда пустить греющий пар, то страшно гремит, как будто бьют в колокол, звуки стремные). Вероятно, ваш насос может захлебываться этой паро-водяной смесью и давать перебои в работе. Так ли это? Дальше - о завоздушивании. Здесь можно увидеть несколько причин, две из них: кипящая вода и пузыри, образующиеся при кипении (это собственно воздух - значительные количества), и незначительные количества водорода (который горит при поджигании) от реакции алюминия из батарей с кипящей водой. Решение: избавиться от засора системы. Необходимо каким-то образом восстановить внутренний защитный слой на батареях. Может быть он восстановится самостоятельно если слить воду с системы. за какое время это может произойти? И тогда эта проблема отпадет за ненадобностью. Вот еще глупый вопрос, раз уж мы копаем глубоко: как чувствует себя термодатчик и реле (если есть) на котле? За 1,5 года ничего не могло случиться? Можно ли его как-то откалибровать, или верифицировать? Ссылка на комментарий
эмма Опубликовано 7 Мая, 2007 в 18:22 Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2007 в 18:22 по - моему ртуть могла - наки туда проникнуть . Онаже медленно действует врт и не было никаких проблем, а теперь просто надо её нейтрализовать и дело сконцом Ссылка на комментарий
foton Опубликовано 7 Мая, 2007 в 19:03 Автор Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2007 в 19:03 Промывание системы затруднительно. Залил воду- слил. Что еще можно сделать? Имеет ли кто-либо опыт применения ингибитора? Ссылка на комментарий