Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru
β

химики, помогите теплотехнику)


Боня123

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже! 200 руб. на 1-й заказ по коду vsesdal143982

Во втором химию или не ту подают, или не докладывают - и на стенке растёт гипс.

Если конур полностью замкнутый - дистилляция, ну а еси с такой водой и открытый - популярно объяснить снабженцу что сверхнормативная химия или мощная электродиализная установка бюджетней сверхнормативного котла.

Как дополнительную статью дохода такой котел можно вскрыть и туристам как карстовую пещеру показывать.

Ссылка на комментарий

Можно ЭДТА туды засыпать(или сыпать больше если и так засыпаете). И проблема решена.

отказались товарищи от ЭДТА, перешли на дисперсанты (т.к. ЭДТА-это, как бы устаревшая технология), но разве ЭТДА решит проблему?на постоянной основе его не применить... 

Во втором химию или не ту подают, или не докладывают - и на стенке растёт гипс.

Если конур полностью замкнутый - дистилляция, ну а еси с такой водой и открытый - популярно объяснить снабженцу что сверхнормативная химия или мощная электродиализная установка бюджетней сверхнормативного котла.

действительно, по  проекту конденсатный режим должен быть, но его нет... возврат конденсата не более 5%, в остальном вода водохранилища. разве можно утверждать по этим анализам, что там гипс????

Ссылка на комментарий

отказались товарищи от ЭДТА, перешли на дисперсанты (т.к. ЭДТА-это, как бы устаревшая технология), но разве ЭТДА решит проблему?на постоянной основе его не применить... 

действительно, по  проекту конденсатный режим должен быть, но его нет... возврат конденсата не более 5%, в остальном вода водохранилища. разве можно утверждать по этим анализам, что там гипс????

ЭДТА успешно решает эту проблему когда её ложат достаточно.

Однозначно, и его количество там нарастает! Посчитайте на досуге расход кальция и серы на входе и выходе - и вычислите скорость отложения гипса.

Изменено пользователем Максим0
Ссылка на комментарий

ЭДТА успешно решает эту проблему когда её ложат достаточно.

Однозначно, и его количество там нарастает! Посчитайте на досуге расход кальция и серы на входе и выходе - и вычислите скорость отложения гипса.

стыдно спросить, но подскажите как расчет вести....или ссылку на методику... теплотехников у нас этому не учили((((

Ссылка на комментарий

всем привет! прошу помощи в анализе работы котлов-утилизаторов.

 

Номер 
пробы                  Массовая доля компонентов, мг/л
                Al  Ca    Cd    Cr   Cu   Fe    K   Mg    Mn  Na    P     Pb      S      Sr    Zn   Si
1-пит.     <0,1 5,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2  3,3  0,8  <0,1  147  0,1    <0,1 134 <0,1 <0,1  0,2
2-пит.     <0,1 5,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,3  3,3  0,6  <0,1  148  <0,1  <0,1 135 <0,1 <0,1  0,2
3-кот.1   <0,1 3,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,2   5,1  0,4  <0,1  220  0,1    <0,1 199 <0,1 <0,1  0,3
4-котл 2 <0,1 5,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,6  15,3 0,7  <0,1  697  0,3   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  1,1
5-пар     <0,1 6,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1  <0,1 0,7  <0,1    1   <0,1  <0,1 19   <0,1  <0,1  <0,1
 центральная лаборатория выдала данный анализ: соответственно 2 котла (пит-1-питательная вода для котла №1, кот-1-котловая и т.д)
необходимо согласно данному х/а дать заключение о процессах, происходящих на поверхностях нагрева(если это возможно?)
могу ответить на все уточняющие вопросы.

Для начала обзаведитесь нормальным анализом! У вас кальций в паре! Такое бывает только на субкритическом паре, который в свою очередь применяется на немногочисленных огромных установках. А неопытных технологов туда не пустят по определению.

Степень упаривания воды оцениваем по натрию - его расход на входе и выходе одинаков.

Формула гипса CaSO4*2H20 В гипсе соотношение кальция и серы 40:32=5:4.

У вас садится из куба входящей воды 5,0 - 5,4*148/697-6,1*(1-148/697)=-1,0 грамм кальция. По идее подчёркнутое должно быть чистым нулём.

Аналогично с серой: 135 - 0,1*148/697-19*(1-148/697)=120,0 грамм серы.

В итоге получаем отрицательную массу кальция и положительную серы.По идее дальше нужно исходя из меньшего из количеств веществ (вспомним про атомные массы) определить количество отложившегося гипса.

Отсюда следует однозначный вывод или там у вас в котле в каждом кубе воды протекает ядерный синтез грамма кальция, или кто-то перепутал/криво взял пробирки с анализами, или анус аналитика центральной лаборатории надлежит познакомить с паяльником для прояснения места покупки диплома.

Но я думаю этим беды не исчерпываются: коль добавили шламообразующие реагенты - то должен быть шлам, а в анализах его нету!

Хотя как вариант какой-то доброхот сыпет в воду гидросульфат натрия - и старая накипь растворяется.

Но вот каким чудом кальций без натрия в пар попал? Прям чудеса! Может кто мыла закинул, и стеарат кальция потоком пара "задуло"?

В общем не зная присадок на то, что там у вас с котлом происходит определённо и не ответить.

Изменено пользователем Максим0
Ссылка на комментарий

Для начала обзаведитесь нормальным анализом! У вас кальций в паре! Такое бывает только на субкритическом паре, который в свою очередь применяется на немногочисленных огромных установках. А неопытных технологов туда не пустят по определению.

Степень упаривания воды оцениваем по натрию - его расход на входе и выходе одинаков.

Формула гипса CaSO4*2H20 В гипсе соотношение кальция и серы 40:32=5:4.

У вас садится из куба входящей воды 5,0 - 5,4*148/697-6,1*(1-148/697)=-1,0 грамм кальция. По идее подчёркнутое должно быть чистым нулём.

Аналогично с серой: 135 - 0,1*148/697-19*(1-148/697)=120,0 грамм серы.

В итоге получаем отрицательную массу кальция и положительную серы.По идее дальше нужно исходя из меньшего из количеств веществ (вспомним про атомные массы) определить количество отложившегося гипса.

Отсюда следует однозначный вывод или там у вас в котле в каждом кубе воды протекает ядерный синтез грамма кальция, или кто-то перепутал/криво взял пробирки с анализами, или анус аналитика центральной лаборатории надлежит познакомить с паяльником для прояснения места покупки диплома.

Но я думаю этим беды не исчерпываются: коль добавили шламообразующие реагенты - то должен быть шлам, а в анализах его нету!

спасибо за столь ясное пояснение...конечно, идея с паяльником для меня явилась открытием, но возьму себе на заметку при повторном выполнении ими х/а))), пар нормируется по солям до 30 мг в литре и котлы в общем то  с паропроиз. до 300 т/час. соли реально в паре за месяц  от 10 до 300 мг/л, рН от 6,9 до 9,0, железо от 100 до 800 мкг/л.

Ссылка на комментарий

Кроме субкритичекого пара, кальций могут забрасывать анионные ПАВы когда пена идёт в паропровод.


При обычном хозяйственном мыле и забросе пены никакой особой ошибки с кальцием нет если анализы брались на переходном режиме.

Но тогда всякие там стеараты и проч. кальция отлагаются на стенках паропровода - а это очень плохо.

А вот куда сера девается... уж слишком много для ошибки даже на переходных режимах.

Так что ясной картины пока так и нету.

Изменено пользователем Максим0
Ссылка на комментарий

 

всем привет! прошу помощи в анализе работы котлов-утилизаторов.

 

Номер 
пробы                  Массовая доля компонентов, мг/л
                Al  Ca    Cd    Cr   Cu   Fe    K   Mg    Mn  Na    P     Pb      S      Sr    Zn   Si
1-пит.     <0,1 5,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2  3,3  0,8  <0,1  147  0,1    <0,1 134 <0,1 <0,1  0,2
2-пит.     <0,1 5,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,3  3,3  0,6  <0,1  148  <0,1  <0,1 135 <0,1 <0,1  0,2
3-кот.1   <0,1 3,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,2   5,1  0,4  <0,1  220  0,1    <0,1 199 <0,1 <0,1  0,3
4-котл 2 <0,1 5,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,6  15,3 0,7  <0,1  697  0,3   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  1,1
5-пар     <0,1 6,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1  <0,1 0,7  <0,1    1   <0,1  <0,1 19   <0,1  <0,1  <0,1
 центральная лаборатория выдала данный анализ: соответственно 2 котла (пит-1-питательная вода для котла №1, кот-1-котловая и т.д)
необходимо согласно данному х/а дать заключение о процессах, происходящих на поверхностях нагрева(если это возможно?)
могу ответить на все уточняющие вопросы.

 

В анализах нет содержания CO2, а без этого они мало что стоят, т.к. основная накипь - карбонаты. По этому говорить здесь о процессах на поверхности нагрева нечего.

Судя по анализам, основных компонентов накипи (Ca, Mg) мало, сульфаты откладываться не будут.

Остается накопление гидроокисей железа, но они  обычно рыхлые, да и содержание - мизер

В оржавляющем плане наиболее активна вероятно проба 4, но анализа на хлор нет, по этому тоже мало что скажешь.

В общем, анализ никуда не годится.

Представление анализов такое, что разобраться в них весьма сложно.

Изменено пользователем aversun
Ссылка на комментарий

В анализах нет содержания CO2, а без этого они мало что стоят, т.к. основная накипь - карбонаты. По этому говорить здесь о процессах на поверхности нагрева нечего.

Судя по анализам, основных компонентов накипи (Ca, Mg) мало, сульфаты откладываться не будут.

Остается накопление гидроокисей железа, но они  обычно рыхлые, да и содержание - мизер

В оржавляющем плане наиболее активна вероятно проба 4, но анализа на хлор нет, по этому тоже мало что скажешь.

В общем, анализ никуда не годится.

Представление анализов такое, что разобраться в них весьма сложно.

очень интересно Ваше мнение, можете уточнить какие анализы необходимы, попробую предоставить все данные.

Ссылка на комментарий

очень интересно Ваше мнение, можете уточнить какие анализы необходимы, попробую предоставить все данные.

На щелочные и щелочноземельные металлы, железо, алюминий, фосфор, кремний, SO42-, CO32-, Cl-

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий