sharpneedles Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 05:06 Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 05:06 И теплоноситель и закуска - все под рукой! И разморозки можно не опасаться - нечему будет размораживаться зимой! Ссылка на комментарий
Sovetnik Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 14:23 Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 14:23 Не ниже - 20 оС . Этиленгликоль нельзя использовать (теплица , производство продуктов питания) . Водные растворы этиленгликоля достаточно широко применяются в системах отопления, но если есть лишние деньги, то его можно заменить на нетоксичный пропиленгликоль. Ссылка на комментарий
Кхн Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 13:23 Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 13:23 Уважаемые химики . У меня возникла необходимость в изготовлении и эксплуатации системы отопления с большим количеством теплоносителя ( порядка 500л ). Из-за возможного перерыва в работе котла температура теплоносителя может понижаться ниже 0 C и соответственно нельзя использовать воду. Предполагаю использовать водный раствор углекислого калия. Прошу обсудить использование такого теплоносителя и помочь рассчитать мне концентрацию раствора для работы при температурах от -15 до 100+ . Возможно вроде-бы как использование водного раствора уксуснокислого калия в том же качестве. P.S. материал системы отопления сталь. Ну, во-первых, 500 л - не очень большая система. По существу: 1. Для температуры замерзания -15оС нужно приготовить 27% масс. раствор карбоната калия. 2. Лучше карбонат калия (впрочем как и другие растворы органических и неорганических солей) для обогрева как теплоноситель не применять - высаливание, повышенная коррозионная активность, разрушение прокладок, накипеобразование (ацетат еще и маринованными огурцами пахнуть будет ) - Вам это надо?! 3. Если остановиться на гликолях, то пропиленгликоль (на -15оС 33% масс. раствор). Игибиторы -отдельная тема - можно купить готовый антифриз на основе пропиленгликоля на любом строительном рынке. Насос поставить в 2 раза мощнее по расчету на воду. Ссылка на комментарий
sash Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 05:30 Автор Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 05:30 Ну, во-первых, 500 л - не очень большая система. По существу: 1. Для температуры замерзания -15оС нужно приготовить 27% масс. раствор карбоната калия. 2. Лучше карбонат калия (впрочем как и другие растворы органических и неорганических солей) для обогрева как теплоноситель не применять - высаливание, повышенная коррозионная активность, разрушение прокладок, накипеобразование (ацетат еще и маринованными огурцами пахнуть будет ) - Вам это надо?! 3. Если остановиться на гликолях, то пропиленгликоль (на -15оС 33% масс. раствор). Игибиторы -отдельная тема - можно купить готовый антифриз на основе пропиленгликоля на любом строительном рынке. Насос поставить в 2 раза мощнее по расчету на воду. Спасибо за Ваш ответ ! Но в нашей стране покаместь все или почти все антифризы бодяжат в пригороде местные кулибины покупают еврокубы и го го вперед палкой мешать. Система будет открытая. 500 л * 0,33 = 165 кг пропиленгликоля + 10-20кг на доливки. Это наверное стоит кучу денег, а я хотел чтобы недорого было. Ссылка на комментарий
Кхн Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:36 Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:36 Спасибо за Ваш ответ ! Но в нашей стране покаместь все или почти все антифризы бодяжат в пригороде местные кулибины покупают еврокубы и го го вперед палкой мешать. Система будет открытая. 500 л * 0,33 = 165 кг пропиленгликоля + 10-20кг на доливки. Это наверное стоит кучу денег, а я хотел чтобы недорого было. Дёшево и сердито? Ну, тогда флаг в руки... Ссылка на комментарий
Sovetnik Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 15:20 Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 15:20 Это наверное стоит кучу денег, а я хотел чтобы недорого было. Это только цветочки. В полной мере Вы это почувствуете, когда будете подбирать котел и арматуру к Вашей системе отопления. Ссылка на комментарий
Максим0 Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 20:18 Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 20:18 Уважаемые химики . У меня возникла необходимость в изготовлении и эксплуатации системы отопления с большим количеством теплоносителя ( порядка 500л ). Из-за возможного перерыва в работе котла температура теплоносителя может понижаться ниже 0 C и соответственно нельзя использовать воду. Предполагаю использовать водный раствор углекислого калия. Прошу обсудить использование такого теплоносителя и помочь рассчитать мне концентрацию раствора для работы при температурах от -15 до 100+ . Возможно вроде-бы как использование водного раствора уксуснокислого калия в том же качестве. P.S. материал системы отопления сталь. Погуглите формиат калия. Ссылка на комментарий