Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru.

Медные трубы. Окисление? Реакция с воздухом?


Rblsbka

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже! 200 руб. на 1-й заказ по коду vsesdal143982

Здравствуйте! 
 

Уже 2 года не получается найти специалиста, которые подскажет в чем может быть проблема. 
10-12 лет в доме не было проблем с медными трубами. Последние 2 года трубы покрылись серым налетом, который отслаивается и отлетает от труб (шелушится). Помимо самих медных труб и стальные элементы почернели… из-за чего это может быть? 
 

добавила фото

Снимок экрана 2025-11-23 в 16.19.19 Малый.jpeg

Снимок экрана 2025-11-23 в 16.19.32 Малый.jpeg

Снимок экрана 2025-11-23 в 16.19.47 Малый.jpeg

Изменено пользователем Rblsbka
Ссылка на комментарий

Если налёт черноватый, то это сероводород. Может, аммиак, правда, от этого сталь не чернеет. В канализации и того, и того бывает прилично, при плохой вентиляции и в помещении рядом.

В 23.11.2025 в 15:05, Rblsbka сказал:

добавить фото не получается… ограничение по объему( 

Изумительно, а редактирование фото отменили? Уменьшить разрешение, сохранить не в BMP, а в JPG хотя бы...

Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 16:05, Rblsbka сказал:

10-12 лет в доме не было проблем с медными трубами. Последние 2 года трубы покрылись серым налетом, который отслаивается и отлетает от труб (шелушится). Помимо самих медных труб и стальные элементы почернели… из-за чего это может быть? 

Основная версия: Изменение химического состава воды

За последние 2 года что-то поменялось в воде, что сделало ее более коррозионно-активной. Медь и сталь по-разному реагируют на такие изменения.

1. Для медных труб (серый налет, который шелушится):

  • Что это? Серый, черный или темно-зеленый налет — это оксиды и сульфиды меди. Тот самый защитный слой патины, который в нормальных условиях защищает медь, стал рыхлым и отслаивается.

  • Причина:

    • Высокое содержание кислорода и углекислого газа (CO2) в воде. Это делает воду "агрессивной". Она буквально выедает медь, образуя непрочный оксидный слой, который не держится на поверхности.

    • Низкий pH (кислая вода). Это самая частая причина. Если pH воды упал ниже 7.0 (стал кислым), вода начинает активно растворять медь. Идеальный pH для медных труб — 7.2-8.5 (слабощелочная).

    • Высокое содержание сульфатов или хлоридов. Эти соединения также ускоряют коррозию.

2. Для стальных элементов (почернели):

  • Что это? Почернение — это, скорее всего, оксид железа (Fe3O4 - магнетит) или начало образования ржавчины (Fe2O3). В агрессивной среде сталь корродирует гораздо быстрее меди.

  • Причина: Та же, что и для меди — кислая или насыщенная кислородом вода. Стальные элементы (фитинги, смесители, бойлер) в такой среде страдают первыми.

Почему это могло произойти именно последние 2 года?

Вот наиболее вероятные сценарии:

  1. Смена источника воды. Возможно, ваш дом (или весь район) переключили на водоснабжение из другого источника (например, с поверхностного водоема вместо артезианской скважины или наоборот). Вода из разных источников имеет разный химический состав.

  2. Изменение технологии водоподготовки на городской станции. Водоканал мог изменить реагенты для очистки (например, перейти с гипохлорита на газообразный хлор или изменить дозировку), что повлияло на pH и коррозионную активность воды.

  3. Проблемы с водопроводной сетью. Где-то в магистрали могли провести ремонт, врезать новую трубу из другого материала, что изменило электрохимический баланс в системе.

  4. Проблемы в вашей собственной системе.

    • Установка нового оборудования. Монтаж бойлера, теплообменника, фильтра, который не был подобран корректно, мог изменить параметры воды.

    • Протекающий бойзер или неправильное заземление. Если в системе есть бойлер с поврежденным анодным магниевым стержнем, это может резко изменить химический состав воды. Также иногда трубы используют для заземления, что категорически неправильно и вызывает ускоренную электрохимическую коррозию.

    • Соседи-вандалы. Реже, но бывает: кто-то из соседей мог "сэкономить" и врезаться в водопровод стальной трубой, создав гальваническую пару медь-сталь, которая ускоряет коррозию.

Что делать? План действий

  1. Сделать химический анализ воды. Это самый важный и первый шаг. Найдите лабораторию (часто такие услуги есть у компаний, продающих фильтры, или в СЭС) и сдайте пробу воды на анализ. Ключевые параметры:

    • pH (водородный показатель)

    • Общая минерализация (солесодержание)

    • Содержание хлоридов и сульфатов

    • Жесткость

    • Содержание кислорода и углекислого газа (если лаборатория делает такие анализы)
      Анализ даст точный ответ, в чем проблема.

  2. Поговорите с соседями. Узнайте, не наблюдают ли они похожих проблем. Если да — это системная проблема всего стояка/дома, и обращаться нужно в УК или водоканал.

  3. Обратитесь в управляющую компанию (УК) или водоканал. Сообщите о проблеме и предоставьте им результаты анализа (если сделаете). Они обязаны проверить качество воды на входе в дом и привести его в соответствие с нормативами (СанПиН).

  4. Рассмотрите установку фильтров-корректоров. Если проблема подтвердится (например, низкий pH), решением может стать установка стационарного фильтра с картриджем-наполнителем, который будет нормализовать pH (подщелачивать воду). Например, фильтр с кальцитом или магнезитом.

Чего делать не стоит?

  • Не игнорируйте проблему. Разрушение труб будет продолжаться и может привести к протечке.

  • Не пытайтесь чистить трубы механически или химически. Вы только ускорите коррозию, сняв и без того слабый защитный слой.

  • Не ставьте фильтры "наугад", без анализа воды. Можно сделать только хуже.

Итог: Ваша ситуация на 95% связана с изменением состава воды в сторону повышенной кислотности и/или насыщенности кислородом. Начинайте с анализа воды — это даст вам конкретный ответ и направление для дальнейших действий.


********************************************

Вообще реально похоже на сероводород.

Возьмите пробу воды и отдайте на хим анализ

Изменено пользователем BritishPetroleum
  • Facepalm 1
Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 15:50, podlyinarod сказал:

Если налёт черноватый, то это сероводород. Может, аммиак, правда, от этого сталь не чернеет. В канализации и того, и того бывает прилично, при плохой вентиляции и в помещении рядом.

Изумительно, а редактирование фото отменили? Уменьшить разрешение, сохранить не в BMP, а в JPG хотя бы...

Замечание верное. Как раз занималась этим, с телефона не оч удобно было)

 

Уточняю. 

Трубы на отопление. Внутри не вода, а антифроген.

"отшелушивание" проявляется только у труб, которые сопрокасаются с воздухом.

 

Вода приходит из колодца. Центрального водоснабжения нет.

 

Заземление труб сделано. Не помогло.

Трубы посерели не только в гараже, бойлерной, но даже на втором этаже.Но на втором этаже в разы меньше. Больше всего в самой бойлерной и гараже, там, где влажность выше и холоднее что ли... гигрометром не измеряла. В целом интересует вопрос в чем может быть проблема? 10+ лет все было норм и тут стало меняться. Пробовала чистить трубу на пробу. через 2 недели ее опять затянуло серостью.

Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 15:51, BritishPetroleum сказал:

Основная версия: Изменение химического состава воды

За последние 2 года что-то поменялось в воде, что сделало ее более коррозионно-активной. Медь и сталь по-разному реагируют на такие изменения.

1. Для медных труб (серый налет, который шелушится):

  • Что это? Серый, черный или темно-зеленый налет — это оксиды и сульфиды меди. Тот самый защитный слой патины, который в нормальных условиях защищает медь, стал рыхлым и отслаивается.

  • Причина:

    • Высокое содержание кислорода и углекислого газа (CO2) в воде. Это делает воду "агрессивной". Она буквально выедает медь, образуя непрочный оксидный слой, который не держится на поверхности.

    • Низкий pH (кислая вода). Это самая частая причина. Если pH воды упал ниже 7.0 (стал кислым), вода начинает активно растворять медь. Идеальный pH для медных труб — 7.2-8.5 (слабощелочная).

    • Высокое содержание сульфатов или хлоридов. Эти соединения также ускоряют коррозию.

2. Для стальных элементов (почернели):

  • Что это? Почернение — это, скорее всего, оксид железа (Fe3O4 - магнетит) или начало образования ржавчины (Fe2O3). В агрессивной среде сталь корродирует гораздо быстрее меди.

  • Причина: Та же, что и для меди — кислая или насыщенная кислородом вода. Стальные элементы (фитинги, смесители, бойлер) в такой среде страдают первыми.

Почему это могло произойти именно последние 2 года?

Вот наиболее вероятные сценарии:

  1. Смена источника воды. Возможно, ваш дом (или весь район) переключили на водоснабжение из другого источника (например, с поверхностного водоема вместо артезианской скважины или наоборот). Вода из разных источников имеет разный химический состав.

  2. Изменение технологии водоподготовки на городской станции. Водоканал мог изменить реагенты для очистки (например, перейти с гипохлорита на газообразный хлор или изменить дозировку), что повлияло на pH и коррозионную активность воды.

  3. Проблемы с водопроводной сетью. Где-то в магистрали могли провести ремонт, врезать новую трубу из другого материала, что изменило электрохимический баланс в системе.

  4. Проблемы в вашей собственной системе.

    • Установка нового оборудования. Монтаж бойлера, теплообменника, фильтра, который не был подобран корректно, мог изменить параметры воды.

    • Протекающий бойзер или неправильное заземление. Если в системе есть бойлер с поврежденным анодным магниевым стержнем, это может резко изменить химический состав воды. Также иногда трубы используют для заземления, что категорически неправильно и вызывает ускоренную электрохимическую коррозию.

    • Соседи-вандалы. Реже, но бывает: кто-то из соседей мог "сэкономить" и врезаться в водопровод стальной трубой, создав гальваническую пару медь-сталь, которая ускоряет коррозию.

Что делать? План действий

  1. Сделать химический анализ воды. Это самый важный и первый шаг. Найдите лабораторию (часто такие услуги есть у компаний, продающих фильтры, или в СЭС) и сдайте пробу воды на анализ. Ключевые параметры:

    • pH (водородный показатель)

    • Общая минерализация (солесодержание)

    • Содержание хлоридов и сульфатов

    • Жесткость

    • Содержание кислорода и углекислого газа (если лаборатория делает такие анализы)
      Анализ даст точный ответ, в чем проблема.

  2. Поговорите с соседями. Узнайте, не наблюдают ли они похожих проблем. Если да — это системная проблема всего стояка/дома, и обращаться нужно в УК или водоканал.

  3. Обратитесь в управляющую компанию (УК) или водоканал. Сообщите о проблеме и предоставьте им результаты анализа (если сделаете). Они обязаны проверить качество воды на входе в дом и привести его в соответствие с нормативами (СанПиН).

  4. Рассмотрите установку фильтров-корректоров. Если проблема подтвердится (например, низкий pH), решением может стать установка стационарного фильтра с картриджем-наполнителем, который будет нормализовать pH (подщелачивать воду). Например, фильтр с кальцитом или магнезитом.

Чего делать не стоит?

  • Не игнорируйте проблему. Разрушение труб будет продолжаться и может привести к протечке.

  • Не пытайтесь чистить трубы механически или химически. Вы только ускорите коррозию, сняв и без того слабый защитный слой.

  • Не ставьте фильтры "наугад", без анализа воды. Можно сделать только хуже.

Итог: Ваша ситуация на 95% связана с изменением состава воды в сторону повышенной кислотности и/или насыщенности кислородом. Начинайте с анализа воды — это даст вам конкретный ответ и направление для дальнейших действий.


********************************************

Вообще реально похоже на сероводород.

Возьмите пробу воды и отдайте на хим анализ

 

Протекающий бойзер или неправильное заземление. Если в системе есть бойлер с поврежденным анодным магниевым стержнем, это может резко изменить химический состав воды. Также иногда трубы используют для заземления, что категорически неправильно и вызывает ускоренную электрохимическую коррозию.

Вот это видится реальным - стоит бойлер, у которого ни разу не меняли еще стержень. Лежит титановый - 1 декабря приедут менять. Только вот я с физикой не особо дружу и не понимаю, как бойлер воды может влиять на трубы отопления. Контур то другой. Ну и реакция медных труб только там, где соприкасается с воздухом.. то есть "электричество витает в воздухе?" или "пары чего-то"... но человек, который занимается отоплением и водопроводом говорит, что сероводорода быть не может - система герметична... я спрашиваю, а что тогда? все разводят руками уже 2 года.

 

Может кто-то посоветовать проверенную лабораторию? Территориально Москва или восток МО. в Москве их куча, а хочется в проверенную. Слышала, что некоторые даже анализы не делают, а выдают результат по "месту жительства", если уже делали похожие пробы. Если что у меня не паранойя.

Изменено пользователем Rblsbka
Ссылка на комментарий

Более того на 1 этаже в доме имеется лестница. Из какого металла я не знаю, но даже на ней из-под порошковой краски имею такую картину (см фото). лестница в общей комнате, где есть раковина с водой.

 

В ванной, там где воды много, на кране и хромированных элементах появляется черные точки/налет, который отмывается химическими средствами для мыться ванных/раковин... но картина примерно такая.

 

photo_5267484356270296640_y Малый.jpeg

photo_5267484356270296648_y Малый.jpeg

photo_5267484356270296647_y Малый.jpeg

Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 17:08, Rblsbka сказал:

Более того на 1 этаже в доме имеется лестница. Из какого металла я не знаю, но даже на ней из-под порошковой краски имею такую картину (см фото). лестница в общей комнате, где есть раковина с водой.

Сульфид меди от реакции с газами в воздухе. Где температура выше, реакция идет быстрее. Где медная труба прикрыта теплоизоляцией, постуление газа меньше, реакция идет медленнее.

У Вас посуда или украшения из серебра есть? Я часто вижу потемневшие контакты с содержанием серебра, а вот такую равномерно темную медь в первый раз.

Скорее всего, виноваты продукты горения. Канализацию Вы бы почувствовали.

Чем отапливаетесь? 

Мог засориться дымоход, либо вентиляция нарушена.

А еще могли рядом построить какой-нибудь завод, котельную или проложить автомобильную трассу. По моим измерениям, 3км при удачной погоде и направлении ветра не являются преградой от выбросов ТЭЦ.

  • Like 2
Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 15:05, Rblsbka сказал:

Помимо самих медных труб

на первом фото медная труба спустя десяток лет от роду выглядит вполне здоровой.

В 23.11.2025 в 15:05, Rblsbka сказал:

стальные элементы почернели…

это тоже норма. черным железо не просто так назвали. 

 

 

В 23.11.2025 в 17:08, Rblsbka сказал:

Из какого металла я не знаю,

если магнитится сталюка латунированная. 

  • Like 1
Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 18:59, бродяга_ сказал:

на первом фото медная труба спустя десяток лет от роду выглядит вполне здоровой.

Под теплоизоляцией нормально выглядит. Без теплоизоляции - не уверен.

Там, наверное, в этом же помещении какой-нибудь нагреватель на углеводородном топливе. Я думаю, темнеет от его газов. На фото все медные трубы темные, а среди них могут быть и холодные. Холодная медь обычно не темнеет в нормальном воздухе.

2025-11-2316_19_19.jpeg.3103c86ca88205fc04bde372df8a1d05.jpeg

Ссылка на комментарий
В 23.11.2025 в 16:43, Rblsbka сказал:

Внутри не вода, а антифроген

"Мы этих лягушек душили, душили..." ? :)

В 23.11.2025 в 16:43, Rblsbka сказал:

Как раз занималась этим, с телефона не оч удобно было)

А теперь очень уж малое разрешение. В IrfanView ставите разрешение около тыщи-двух и качество JPEG 80. Должно влезть на любой форум. Понятно, что с фотика обычно идёт 4к или выше, это не лезет. Уменьшать надо. Но не в 10 же раз - это уменьшение размера файла при той же деталировке в 100 раз...

В 23.11.2025 в 16:53, Rblsbka сказал:

Протекающий бойзер или неправильное заземление. Если в системе есть бойлер с поврежденным анодным магниевым стержнем, это может резко изменить химический состав воды. Также иногда трубы используют для заземления, что категорически неправильно и вызывает ускоренную электрохимическую коррозию.

Вот это видится реальным - стоит бойлер, у которого ни разу не меняли еще стержень. Лежит титановый - 1 декабря приедут менять. Только вот я с физикой не особо дружу и не понимаю, как бойлер воды может влиять на трубы отопления. Контур то другой. Ну и реакция медных труб только там, где соприкасается с воздухом.. то есть "электричество витает в воздухе?"

Вы разговариваете с боточеловеком, который не поленился вывалить сюда выдачу какого-то ИИ. Спрашивать у такого субъекта что-то, кроме даты и времени - ошибка.

То, что внутри трубы, к вашим проблемам не имеет отношения. Только состав воздуха.

В 23.11.2025 в 19:14, rectifier сказал:

темнеет от его газов

И УФ излучение тут наверняка играет роль.

А вообще, по фото судя, серосодержащие газы. Либо органика гниющая/канализация, либо продукты сгорания, действительно.

Изменено пользователем podlyinarod
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.