BrainGame Опубликовано 18 Мая, 2017 в 14:55 Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2017 в 14:55 Ребят, кто скажет требования к помещению для проведения всевозможных эксперементов? Появилась возможность построить на своём участке небольшое здание. Я решил построить в нем лабораторию.Она ещё не построена. Может прокладывать водопровод, канализацию... и т. д. Как сделать вытяжку? Средства не сильно ограничены, но супер-пупер-мега-пико лабораторию не нужно. Ссылка на комментарий
antabu Опубликовано 19 Мая, 2017 в 15:33 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2017 в 15:33 (изменено) Трёхфазная подводка, приточка, вытяжка, интернет, горячая, холодная, деионизованная вода, канализация, отопление, сжатый воздух. Изменено 19 Мая, 2017 в 15:33 пользователем antabu Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 20 Мая, 2017 в 07:24 Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2017 в 07:24 (изменено) Трёхфазная подводка, приточка, вытяжка, интернет, горячая, холодная, деионизованная вода, канализация, отопление, сжатый воздух.Фигасе амбиции! Мне хватит отапливаемого помещения, электричество, пропан, водопровод холодный, септик, вытяжка замаскированная под кухонную. Подпол с секретным отсеком- шкерить реактивы и посуду от любопытных глаз и сарафанного радио. Кислород, аргон, углекислота в маленьких баллонах, жидкий вакуум в виде насоса дешевенького от кондиционерщиков. Ловушка к насосу из баллонов стальных с абсорбентом. Водоструи почему-то не нравятся, хотя стоит попробовать. Интернет в виде ноутбука с 3Г мопедом он же свисток) Изменено 20 Мая, 2017 в 12:28 пользователем Электрофил Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 20 Мая, 2017 в 15:20 Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2017 в 15:20 (изменено) Ребят, кто скажет требования к помещению для проведения всевозможных эксперементов? Появилась возможность построить на своём участке небольшое здание. Я решил построить в нем лабораторию.Она ещё не построена. Может прокладывать водопровод, канализацию... и т. д. Как сделать вытяжку? Средства не сильно ограничены, но супер-пупер-мега-пико лабораторию не нужно. Первое - электричество три фазы. Подводка 10-15 киловатт. Вытяжка - улитка среднего давления, соответствующие короба 3-4 дюйма сечением. Водопровод на 3 атмосферы (можно меньше, тогда - насос подкачки ставить). Канализация, к очистке подведённая. Дальше - это уже оборудование. Тут - простор для творчества. Высоковакуумный масляный насос, азот/аргон в баллоне, стеклодувная горелка на пропан/бутане и т.д. и т.п. Изменено 20 Мая, 2017 в 15:23 пользователем yatcheh Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 21 Мая, 2017 в 06:54 Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2017 в 06:54 Зачем три фазы, на рынке полно вентиляторов и вакуум- насосов с питанием 220 В. Ссылка на комментарий
Velund Опубликовано 22 Мая, 2017 в 04:26 Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2017 в 04:26 (изменено) Зачем три фазы, на рынке полно вентиляторов и вакуум- насосов с питанием 220 В. Смотря где находится топикстартер. В дачном поселке у приятеля один из соседей решил одну фазу грузануть свежеспионеренным сварочным трансом. Ноль отгорел и у соседей на других фазах прилетело под 380 на всю включенную в тот момент технику. Потом они каким то образом разобрались в том, что произошло. и пришли к нему с разборками. Я к тому, что если потенциально могут быть мощные потребители и есть шанс получить трехфазку к себе - лишним это не будет. Изменено 22 Мая, 2017 в 04:32 пользователем Velund Ссылка на комментарий
aversun Опубликовано 22 Мая, 2017 в 05:28 Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2017 в 05:28 (изменено) Смотря где находится топикстартер. В дачном поселке у приятеля один из соседей решил одну фазу грузануть свежеспионеренным сварочным трансом. Ноль отгорел и у соседей на других фазах прилетело под 380 на всю включенную в тот момент технику. Странно, как мог отгореть ноль, на него не ставят не предохранители, не выключатели, вообще ничего. Если отгорел на подстанции или местном трансформаторе, все претензии к энергетической компании, хотя соседу тоже надо вломить Изменено 22 Мая, 2017 в 05:34 пользователем aversun Ссылка на комментарий
Velund Опубликовано 22 Мая, 2017 в 06:19 Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2017 в 06:19 Если отгорел на подстанции или местном трансформаторе, все претензии к энергетической компании, хотя соседу тоже надо вломить На щите местного трансформатора и отгорел. А что до "вломить" - об энергосбыт кулаки почесать за любимый телик - тяжко и стремно, а виновный - так вот же он. Ссылка на комментарий
RET Опубликовано 28 Мая, 2017 в 19:47 Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2017 в 19:47 странно что отгорел, при больших токах должно рубануть автоматы. 220 в. хватит за глаза. Главное вентиляция, или ящик вытяжной. Далее по потребностям. Отходы сливать в канистры и вывозить на утилизацию на полигон, как особо опасные в-в, + наклейки радиация, типа солей урана) Ссылка на комментарий
Jason dinAlt Опубликовано 28 Мая, 2017 в 22:18 Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2017 в 22:18 Если на росии собираетесь лабу делать, то лучше сразу в ней ставить бутылку, что бы приседать, как только придут мусора, а так же мешок сухарей. На росии заниматься наукой опасно: http://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-hotyat-posadit-na-11-let-izobretatelya-nou-hau-kotorogo-voshlo-v-sotnyu-luchshih-mirovyh-proektov-89717.html Луше идти в коллекторскую фирму ломать кости должникам, или в мусарню, или, на худой конец, шаурмой торговать. Если же в нормальной стране, то ок, я бы советовал, кроме вышеперечисленного уважаемыми коллегами, добавить фильтр для воздуха, что бы отфильтровывать пыль. Можно с электрическим фильтром, тогда вообще супер будет. Пыли в лаборатории практически не будет! Ссылка на комментарий