SAMOKILLER Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 08:57 Автор Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 08:57 (изменено) 1 час назад, Андрей Воробей сказал: А почему "иммерсионная жидкость" не может сама отводить тепло куда надо? Зачем это вставное звено с дополнительным тепловым сопротивлением? Ну, вот вы сами всё и поняли... Но зачем, тогда придумано двухфазное охлаждение? На ютубе полно роликов и погружные сервера так охлаждают. Ведь можно было бы тогда обычное однофазное использовать. Изменено 10 Ноября, 2021 в 08:58 пользователем SAMOKILLER Ссылка на комментарий
SAMOKILLER Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 09:46 Автор Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 09:46 Всё, я разобрался. Смысл двухфазного охлаждения перед однофазным в том что отвод тепла во время кипения происходит лучше чем без кипения. Получается нет смысла делать отдельный короб( Всем спасибо! Подскажите ещё, как посчитать - достаточно ли эффективно будет охлаждение, если одна из стенок системника будет из меди? Допустим, системник из орг.стекла. Одна из его боковых стенок из листа меди. Он наполнен минеральным маслом (иммерсионной жидкостью). Процессор и 2 видеокарты совместно потребляют 800 Вт. Будем считать что вся энергия превращается в тепло. Отведением тепла стенками из орг.стекла пренебрежем. Объём системника 20 литров, площадь медной стенки - 2000 см2. Толщина 1 мм. Температура окружающей среды 30 градусов цельсия. Как посчитать какая температура будет внутри системника? Ссылка на комментарий
Arkadiy Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 10:12 Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 10:12 3 минуты назад, SAMOKILLER сказал: Всё, я разобрался. Смысл двухфазного охлаждения перед однофазным в том что отвод тепла во время кипения происходит лучше чем без кипения. Получается нет смысла делать отдельный короб( Всем спасибо! Подскажите ещё, как посчитать - достаточно ли эффективно будет охлаждение, если одна из стенок системника будет из меди? Допустим, системник из орг.стекла. Одна из его боковых стенок из листа меди. Он наполнен минеральным маслом (иммерсионной жидкостью). Процессор и 2 видеокарты совместно потребляют 800 Вт. Будем считать что вся энергия превращается в тепло. Отведением тепла стенками из орг.стекла пренебрежем. Объём системника 20 литров, площадь медной стенки - 2000 см2. Толщина 1 мм. Температура окружающей среды 30 градусов цельсия. Как посчитать какая температура будет внутри системника? Внутри будет градусов 40-45. Теплоемкость фреонов низкая по сравнению с водой. В холодильнике главная часть энергии идет на испарение фреона, а уже пары фреона переносят ее на то место, гдет она сбрасывакется при конденсации паров, т.е. на некий воздушный холодильник. Т.е. система охлаждения чем-то напоминает самогонный аппарат Просто, короб залитый фреоном смысла практически не имеет. Для лучшего теплообмена нужна циркуляция теплоносителя, чтобы он тек не в ламинарном, а в турбулентном режиме, т.е. принудительная. Рассчитать температуру можно используя формулы термодинамики, которые в школе проходят и найдя в интернете справочные данные по теплоемкости и теплопроводности компонентов вашей системы Ссылка на комментарий
Arkadiy Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 16:44 Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 16:44 8 часов назад, Максим0 сказал: Посоветую бромэтан вместо фреона - бюджетно делается на коленке, применяется в огнетушителях, легкокипящий... вот только к примеру ПВХ он растворяет. Бромистый этил растворит все покрытия на чипах, радиоэлементах и платах, еще от него плата набухнет и деформируется!! Ссылка на комментарий
Максим0 Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 17:39 Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 17:39 52 минуты назад, Arkadiy сказал: Бромистый этил растворит все покрытия на чипах, радиоэлементах и платах, еще от него плата набухнет и деформируется!! Подобно дихлорметану? Я надеялся что поскольку молекула "толще", то такого эффекта не будет. Надо будет закинуть платку в бромэтан, посмотреть что с ней станет. Ссылка на комментарий
Arkadiy Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 18:02 Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 18:02 18 минут назад, Максим0 сказал: Подобно дихлорметану? Я надеялся что поскольку молекула "толще", то такого эффекта не будет. Надо будет закинуть платку в бромэтан, посмотреть что с ней станет. Бромистый этил -Это крошечная молекула и довольно мощный растворитель Ссылка на комментарий
Максим0 Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 18:16 Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2021 в 18:16 Только что, Arkadiy сказал: Бромистый этил -Это крошечная молекула и довольно мощный растворитель В сокслете именно потому его и гоняю... травки аж белеют, он вытягивает как жирную, так и полярную органику, после него другими низкокипящими инертными растворителями проходить бессмысленно. А ещё РФА видит его следы гораздо лучше хлорорганики. Ещё интересно, как век назад с его помощью местный наркоз делали? Он ведь конкретно жжётся попадая на слизистые и тем более в рану. 1 Ссылка на комментарий
VeterOK666 Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 04:08 Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 04:08 И все же не понятно, для чего использовать такие заморочки с фреонами. У меня есть богатый опыт при попытках соорудить самопальный теплоотвод от кристалла. Самое главное здесь - максимально плотное прилегание теплообменника к поверхности кристалла. А дальше справится и вода. Водоблок должен быть с большой площадью соприкосновения с водой и радиатор с максимально возможной площадью соприкосновения с воздухом. Справится даже 1 штатный кулер из тех, что можно достать везде. Дешево, практично, безопасно и возможность быстрого монтажа\демонтажа. Тишина гарантирована. Ссылка на комментарий
podlyinarod Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 06:01 Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 06:01 (изменено) 20 часов назад, SAMOKILLER сказал: Всё, я разобрался. Смысл двухфазного охлаждения перед однофазным в том что отвод тепла во время кипения происходит лучше чем без кипения. Получается нет смысла делать отдельный короб( Всем спасибо! Подскажите ещё, как посчитать - достаточно ли эффективно будет охлаждение, если одна из стенок системника будет из меди? Допустим, системник из орг.стекла. Одна из его боковых стенок из листа меди. Он наполнен минеральным маслом (иммерсионной жидкостью). Процессор и 2 видеокарты совместно потребляют 800 Вт. Будем считать что вся энергия превращается в тепло. Отведением тепла стенками из орг.стекла пренебрежем. Объём системника 20 литров, площадь медной стенки - 2000 см2. Толщина 1 мм. Температура окружающей среды 30 градусов цельсия. Как посчитать какая температура будет внутри системника? Около 180 °C. Делайте или покупайте нормальную водяную систему. Информации по ним море. Помпа гоняет воду со средством против обрастания через теплообменник процессора (центрального, видеокарт, памяти, чипсета и т.п.) и радиатор, через который медленные (=практически бесшумные) вентиляторы гонят воздух. Можно обойтись без вентиляторов, тогда можно отопительные радиаторы и конвекторы применять. Можно в принципе и корпус погрузить и охлаждать такими радиаторами среду в режиме естественной циркуляции (радиаторы сверху системника), но это извращение. Изменено 11 Ноября, 2021 в 06:15 пользователем podlyinarod Ссылка на комментарий
igorchem Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 17:37 Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2021 в 17:37 11 часов назад, podlyinarod сказал: Делайте или покупайте нормальную водяную систему. много раз плюсую, у нас 64 вычислительных блока и ворох видеокарт как раз водяным охлаждением охлаждаются, я по своей жмотской натуре загнал это в центральную отопитльную систему офиса, и зимой большая часть тепла на отопление берется с нашего суперкомпьютера, а летом излишки тепла отопления выводятся через специальный блок, который стоит на улице. 1 Ссылка на комментарий